Найдено 3 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 21 сен 2021, 17:53
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС
Инструкцию изучил,
Отлично! Остаётся понять принцип работы.
насосы подключены непосредственно в котле, ГВС к плате, всё как в инструкции
Не должны они работать вместе!!!
Насос ГВС - на запрос ГВС, насос СО - на запрос СО, но ни как не вместе...
Эти индикаторы дублируют индикаторы котла. Вы ...
- 22 сен 2021, 10:40
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС
У вас PremierPlus. У него встроенный термостат есть. Вот насос бойлера отключаем от котла, Подключаем к термостату бойлера. Схема подключения есть в семинарской тетради. Тогда котел будет развязан от приготовления ГВС.
Учтите, что при таком раскладе вам придется летом держать стрелку постоянно ...
Учтите, что при таком раскладе вам придется летом держать стрелку постоянно ...
- 22 сен 2021, 12:07
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Не запускаются вместе циркуляционный насос и насос ГВС
...систему перепаивать не буду, А придется, это всего лишь вопрос времени (много паять не надо, везде краны, подключение не будет сложным и сливать систему не потребуется).
Насос "выдвигается" от стены на "п" образную вставку, кран подачи из разделителя закрывается (насовсем), подача подводится из ...