Найдено 2 результата

Вернуться к листу благодарностей

Bahus
11 окт 2021, 09:30
Перейти в форум
Перейти в тему

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

Возможно и то и другое одновременно.
Скорее всего не держит сальник картриджа трехходового. Теплоноситель по штоку зашел в сервомотор и дел натворил.
Пока не достанете - не поймете.
Проверить можно так, например. Отбросьте мотор от клапана. Картридж встанет в положение ГВС. Включите воду, проверьте ...
И.Борщов
11 окт 2021, 21:54
Перейти в форум
Перейти в тему

Fourtech 24f нагрев отопления в режиме ГВС и утечка в режиме отопления

vaawva,провести ревизию трехходового надо вам,работа трехходового пускать теплоноситель на малый круг-режим ГВС или большой круг-режим отопления, возможные неисправности уже описали,остальное дело техники