Добрый день!
Следующая "проблема": Установлен котел Baxi Luna 3 1.310fi, БКН, трехходовой клапан, с автоматикой Эктоконтроль через адаптер OpenTherm.
Температура ГВС установлена 55°C. При снижении до 54°С включается нагрев ГВС, при достижении 57°С нагрев отключается. Т.е. гистерезис ГВС составляет ...
Найдено 2 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 22 сен 2022, 17:45
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Гистерезис ГВС Baxi Luna 3 1.310fi + Эктоконтроль OpenTherm
Рассказываю. Звонил в поддержку Baxi, спросил, что будет, если на своем котле сделаю параметр F03=06. Ответили, что все должно быть нормально. Проверил, работает! Задал температуру ГВС 52, параметр F30=05, греет до 57, включается при ниже 47.
Спасибо за наводку!
Завтра буду передавать инфу своей ...
Спасибо за наводку!
Завтра буду передавать инфу своей ...