Рассказываю. Звонил в поддержку Baxi, спросил, что будет, если на своем котле сделаю параметр F03=06. Ответили, что все должно быть нормально. Проверил, работает! Задал температуру ГВС 52, параметр F30=05, греет до 57, включается при ниже 47.
Спасибо за наводку!
Завтра буду передавать инфу своей ...
Найдено 2 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 28 янв 2025, 19:21
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Помогите избавиться от тактования подогрева воды
Может, кому пригодится, у меня котел Luna 3 comfort 1.240 fi. Если кого то не устраивает алгоритм котла, при работе на контур гвс, в схеме с БКН, есть параметр F03, который следует выставить = 6, после чего становится доступен параметр F31, который отвечает как раз за разницу температуры заданной и ...