3. ... (треугольник с восклицательным знаком). А что это значит читать пытался?
Вентилятор не выключается, а снижает обороты, такая конструкция этого котла.
Для начала надо вынуть из улитки датчик дымовых газов (там один саморез открутить). Аккуратно, чтобы не оторвать провода, оттереть его до ...
Найдено 3 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 15 ноя 2022, 19:42
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 18 ноя 2022, 09:45
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Останавливается вентилятор BAXI Main 5
Мне конструкция котла очень нравится, поэтому затарился запчастями (теплообменник, плата) по разумным ценам (существенно ниже официального магазина).
- 19 ноя 2022, 00:30
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Останавливается вентилятор BAXI Main 5
Битермический теплообменник плох, когда водопроводная вода гадкая (много солей и грязи). Битермик дороже вторичного теплообенника (при замене). Ещё в СО на обратку надо качественный фильтр ставить (имхо).
Когда вода нормальная, у этого котла сплошные плюсы. :)
Нет трехходового. На ГВС работает как ...
Когда вода нормальная, у этого котла сплошные плюсы. :)
Нет трехходового. На ГВС работает как ...