Найден 1 результат

Вернуться к листу благодарностей

Bahus
21 ноя 2022, 16:23
Перейти в форум
Перейти в тему

Котел BaxiMainFour 240F тактует?

1. Не очень понял про новый котел. Так-то MainFour снят с производства уже 6 лет как. 2. Помониторьте падение температуры после отключения горелки. Если с установленных 60 быстро падает, тогда проблема с циркуляцией. Откройте фильтр на обратке (если он есть). 3. Установите F08 = 40-50. Это примерно ...