Найдено 9 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 06 авг 2023, 17:52
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
Если лень делать - не делай, никто ж не заставляет. 

- 06 авг 2023, 19:23
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi main four 24 работает на нагрев, на отопление E01
Хорошо попробую просто интересно, из-за чего зазор влияет на отопление и не влияет на воду
- 12 сен 2023, 19:07
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)
Можно начать с датчика температуры ГВС (проверить сопротивление) и регулировки электрода (зазор, положение в пламени).
Выбирай свой датчик, смотри сопротивления при определенной температуре, меряй, сверяй.
Выбирай свой датчик, смотри сопротивления при определенной температуре, меряй, сверяй.
- 13 сен 2023, 08:57
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)
зазором игрался. :facepalm: Нашел себе игрушку. :lol: Имхо 3мм ставь (паста от авторучки с пружинкой).
Если проблемы продолжаются, есть смысл электрод снять, обезжирить керамику и бронепровод, к примеру, отмыть с мылом и просушить качественно (можно и спиртом протереть, но не "тонким слоем" :) ).
Если проблемы продолжаются, есть смысл электрод снять, обезжирить керамику и бронепровод, к примеру, отмыть с мылом и просушить качественно (можно и спиртом протереть, но не "тонким слоем" :) ).
- 13 сен 2023, 09:44
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)
По хорошему кроме электрода неплохо было бы настройки газового клапана выверить, при необходимости поправить значения.
Ионизационный контроль работает одинаково в обоих режимах. Пошёл ток от электрода на горелку - котёл увидел пламя. И только потом идёт модуляция.
Ионизационный контроль работает одинаково в обоих режимах. Пошёл ток от электрода на горелку - котёл увидел пламя. И только потом идёт модуляция.
- 13 сен 2023, 19:37
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)
Да это я так, для пущей важности. Там уже всё наладилось, наверное.
- 14 сен 2023, 19:42
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)
ГВС при изменении скорости протока воды - не держит заданную температуру. :facepalm: Инструкция есть? Открывай стр. 33 в таблице ищи дельта Т=25 и 35 (смотри/изучай строки), потом можно нырять в глобальную паутину для поиска разъяснений. ;)
Если кратко: это разница между температурой холодной воды ...
Если кратко: это разница между температурой холодной воды ...
- 15 сен 2023, 10:37
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)
у меня максимальный расход 9.5л.мин. при этом он не может нагреть воду с 15*С до 40*С, а остывает до ~20*С. Это как бы намекает на то, что вторичный теплообменник загибается от накипи и отложений. Возраст на это не сильно влияет, всё зависит от качества воды.
Можно приспосабливаться и терпеть ...
Можно приспосабливаться и терпеть ...
- 15 сен 2023, 19:23
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi eco4s 24. (неадекватное пламя при ГВС)
Что там с параметром F09? Регулировать желания не возникало?
П.с. В профиле свой котел пропиши, чтобы легче было "подглядывать", а то приходится заголовок темы искать, что не очень...
П.с. В профиле свой котел пропиши, чтобы легче было "подглядывать", а то приходится заголовок темы искать, что не очень...