Уважаемые гости и пользователи форума. Сегодня провели миграцию технологической платформы хранения данных. Готовились тщательно, но, как всегда, что-то могло пойти не так. Если в какой-то момент возникнет ошибка (особенно если там будет много аббревиатур "SQL") или что-то пойдёт не так - просьба писать мне в личку на форуме (в моём профиле), если будет возможность. Если такой возможности не будет - жмакайте внизу главной страницы форума кнопку "Связь с администрацией". Опишите в двух словах что вы делали до появления ошибки. И приложите скрин самой ошибки (можно просто текст ошибки скопипастить (выделить, скопировать, вставить как текст)). Я обязательно постараюсь помочь. Спасибо за понимание. Вполне возможно вам придётся очистить кэш вашего браузера и, скорее всего, куки домена "baxi.ru" (после этого придётся повторно авторизоваться на форуме).
Найдено 3 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 28 дек 2023, 02:18
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Комнатный термодатчик для Slim 1300in
Схема подключения приемника должна быть в паспорте термодатчика, подключение к котлу - в инструкции котла (картинка).
Вот я и смотрю схему и вижу что на ней написано снять перемычку, но указано 230в. Если это 220, то датчик спалю.
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
IMG_8465.jpeg
Ну да ...
- 28 дек 2023, 10:04
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Комнатный термодатчик для Slim 1300in
Стандартная схема подключения такая:
1. Базе нужно своё питание. Поэтому туда из сети забираем фазу и ноль. Можно взять прямо от питания котла (перед предохранителями подключиться). База всё-равно рядом висеть будет.
2. Подключить вместо перемычки реле базы. Она обычно ...