Найдено 2 результата

Вернуться к листу благодарностей

am.NIKI
19 мар 2024, 21:07
Перейти в форум
Перейти в тему

котел Baxi Slim 1.30 не переходит в режим ГВС

У Вас датчик температуры в UB включен в схему бойлера (температура регулируется на бойлере), или электронный включен напрямую в схему котла? Если в включен в бойлер, то там стоит устаревший регулятор температуры, (механический судя по времени эксплуатации) в нем подгорают контакты, из-за этого может ...
am.NIKI
02 дек 2024, 20:39
Перейти в форум
Перейти в тему

Мистика ошибки 30+40 Baxi Slim 1.490 in

У меня была проблема с перегревом. Суть проблемы такова: по датчику на котле он нагревается до 80 градусов за очень короткое время, на выходе котла температура тоже примерно соответствует датчику, но батареи не прогреваются. Я с этой проблемой разбирался очень долго. 2022 год всю зиму пришлось ...