1. У вас на схеме перепутаны патрубки на котле. Подача с котла идёт с левого патрубка. Он у вас на обратку системы подключен. Обратка котла подключена в подачу системы. Однако выход с трёххода на змеевик бойлера отрисован правильно. Обратите внимание!!!
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
2 ...
Найдено 3 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 05 фев 2024, 12:46
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Внешний трехходовой к Baxi Duo-Tec Compact
Не могу найти по нему пропускную способность. В инструкции к котлу есть график изменения расхода в зависимости от напора (стр. 72). Котловой насос справится с твоей СО, сам посмотри и пересчитай л/ч в л/мин. Параллельное и переключать руками - так и хочу. Для этого поставишь запорные краны, так ...
- 06 фев 2024, 19:29
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Вертикальный дымоход, максимальная длина
Нельзя, вентканал не для этого.
Не стал бы заморачиваться с трубами, а провел коаксиал под потолком и через стенку. Там можно на любую длину от стены отодвинуть, если правильно понимаю.