Найдено 3 результата

Вернуться к листу благодарностей

Bahus
23 дек 2022, 09:38
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi main 24fi не стартует

Bahus писал(а): 15 дек 2022, 17:30 А так, навскидку мне кажется у вас либо блок розжига неисправен, либо газовый клапан. 70% против 30%, я бы так дал.
С самого начала туда и кивнул.
BAXI-Ural
06 фев 2024, 01:46
Перейти в форум
Перейти в тему

MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.

Проверьте это...


Проверка корректности электроснабжения котла.

Замеры проводятся на вводном клемнике котла.

1. Проверка напряжения: между синим и коричневым проводниками 230V +/-10% (207V - 253V).

2. Проверка "фазировки": фаза должна быть на коричневом проводнике, напряжение между коричневым и ...
Starik
06 фев 2024, 11:36
Перейти в форум
Перейти в тему

MAIN 24i Ошибка 30, но без розжига, по тихому.

Зазор между электродом и горелкой выставить минимальный (2,5 мм - это толщина пасты от стандартной шариковой ручки, ручки нынче разные). Электрод установить так, чтобы во время работы он находился в пламени (пересекал щель в горелке). Горелку в месте прилета искры "протереть" не острой отверткой ...