А, ну у турков да. В зависимости от P19. Так а в чём вопрос-то тогда? Верните Р19 в ноль и всё. Насос смесительного узла работает по своему контуру и циркуляции котла не касается.
Найдено 6 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 23 дек 2024, 11:14
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Сильно греется и шумит насос Eco Nova 24F
- 20 янв 2025, 17:48
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi ECO NOVA 24F тактование.
Да никто и не кричит, вроде. Вы локализуйте звук, дальше будем решать.
- 13 дек 2024, 09:24
- Перейти в форум
- Перейти в тему
некорректная работа baxi eco nova с комнатным термостатом
Вы про термостат в котле или комнатный термостат?
Комнатный конечно, который POER PTC10/PTR10.
Теплоноситель?
Да
скорее всего насос в верхней точке стоит, не хватает ему что то.
Чудес не бывает. Ранее вы писали
термостат (комнатный) показывает что котел работает, по факту не работает ...
- 18 дек 2024, 17:58
- Перейти в форум
- Перейти в тему
некорректная работа baxi eco nova с комнатным термостатом
Ned Thermo SPEEDMIX 1" NT0301058
Этот узел как раз зажимает поток, у него регулировка стоит на входе в коллектор. Нужно будет лишнюю горячую воду отводить в обратку, тогда проток не будет зажиматься. Нарисовал на схеме как должно правильно работать, клапан меняется на разделительный трехходовый
- 20 янв 2025, 10:43
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi ECO NOVA 24F тактование.
Говорят, любопытство не порок.Allegros писал(а): 20 янв 2025, 07:49на 59 гр что то щелкнуло , температура сразу на 55гр снизилась и работает дальше.