Найдено 6 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 06 дек 2024, 15:35
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Нужен ли мне датчик уличной температуры
Всё точно так же как и с ручной уставкой целевой температуры. Только в этом случае целевая температура во времени изменяется согласно показаниям ДУТ, двигаясь по кривой в ту или иную сторону.
- 10 дек 2024, 11:04
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Растет температура отопления после откл. котла
Попробуйте в контур ГВС теплоноситель запустить приоткрыв маленько вентиль подпитки. Только воздух нужно выдавить из одного из патрубков.
- 10 дек 2024, 18:03
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Растет температура отопления после откл. котла
Именно так и должно быть.

- 10 дек 2024, 18:06
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Растет температура отопления после откл. котла
Закольцуй ГВС шлангом (любым).
- 11 дек 2024, 09:25
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Растет температура отопления после откл. котла
Это вы так шланг заполните. В теплообменнике воздух останется.
- 12 дек 2024, 14:30
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Растет температура отопления после откл. котла
Значения заданы, но они неизменны. После работы на ГВС = 2 сек, при работе на СО с термостатом = 3 мин после срабатывания термостата.Maverik писал(а): 12 дек 2024, 11:26в системных настройках есть пункт для изменения работы времени выгула насоса после остановки горелки?