Нужен ли мне датчик уличной температуры

Всё точно так же как и с ручной уставкой целевой температуры. Только в этом случае целевая температура во времени изменяется согласно показаниям ДУТ, двигаясь по кривой в ту или иную сторону.
Bahus
10 дек 2024, 11:04
Перейти в форум
Перейти в тему

Растет температура отопления после откл. котла

Попробуйте в контур ГВС теплоноситель запустить приоткрыв маленько вентиль подпитки. Только воздух нужно выдавить из одного из патрубков.
Starik
10 дек 2024, 18:03
Перейти в форум
Перейти в тему

Растет температура отопления после откл. котла

Maverik писал(а): 10 дек 2024, 17:59Да, верно.
Именно так и должно быть. ;) Для того чтобы сдвинуть с места воду в СО требуется время, медленно движущаяся через теплообменник жидкость быстро нагревается.
Bahus
11 дек 2024, 09:25
Перейти в форум
Перейти в тему

Растет температура отопления после откл. котла

Это вы так шланг заполните. В теплообменнике воздух останется.
Starik
12 дек 2024, 14:30
Перейти в форум
Перейти в тему

Растет температура отопления после откл. котла

Maverik писал(а): 12 дек 2024, 11:26в системных настройках есть пункт для изменения работы времени выгула насоса после остановки горелки?
Значения заданы, но они неизменны. После работы на ГВС = 2 сек, при работе на СО с термостатом = 3 мин после срабатывания термостата.