Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB

Проблема в том, что цифровой адаптер ZONT косячно собран. В приемном тракте установлен неправильный резистор. Он минимум на порядок больше чем должен быть.
Схема котла собрана с оптической развязкой. Есть принимающий канал и передающий канал. Так вот в принимающем канале, последовательно с оптопарой ...
venya
20 окт 2025, 12:43
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB

Полгода над этим бился. Уже тоже готов был выкинуть либо ZONT, либо котел, но нашел в чём проблема. :yahoo:
Общался с поддержкой ЗОНТа, с поддержкой BAXI, никто ничего вразумительно сказать не смог. Это не камень в их огород, просто вряд ли кто мог предположить, что есть косяк со сборкой ...
venya
31 окт 2025, 12:35
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Luna Platinum и ZONT. Ошибка E84 конфликт адреса цифровой шины BSB

После исправления ошибки на плате получается доступным нормальная работа цифрового интерфейса. Вы можете получать данные с котла, которые котел отдает, и можете отправлять данные на котел. Весь функционал, который заложен в ZONT работает, сейчас проблем нет.