Помогите разобраться с работой котла
И когда котёл запускается слышно кипение кратковременно. Это не есть хорошо.
проверить давление газа на горелке на соответствие инструкции, промыть теплообменник при необходимости, если теплоноситель не вода - снизить мощность горелки до 60-70%
Возможно ли как-то сделать чтобы котёл запускался ...
- 21 янв 2025, 18:09
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Помогите разобраться с работой котла
Вам на 95 квадратов нужно меньше 10 кВт, если утепление нормальное. Ставьте максимальную мощность 0%, это будет примерно 12-14 кВт. За горелкой понаблюдайте все таки
- 28 янв 2025, 11:18
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Помогите разобраться с работой котла
Одинаковые