Найдено 2 результата

Вернуться к листу благодарностей

Костик
18 янв 2015, 07:57
Перейти в форум
Перейти в тему

Re: Шум трехходового клапана

Со своей ситуацией разобрался:
Шумит не байспасный клапан. Шумит тарелка клапана, которая открывает-закрывает подачу на контур бойлера.
Вычислилось перекрыванием кранов в различных комбинациях. Шум был после переключения с бойлера на отопления. Шум гарантировано исчезал только после перекрытия ...
Bahus
17 апр 2025, 14:12
Перейти в форум
Перейти в тему

Проблема при включении ГВС baxi luna 3 comfort 1.240 fi

Теплоноситель предварительно нужно слить с котла. Закрываем подачу и обратку под котлом, открываем сливной кран котла.
600760 и 605760. Одна верхняя, другая нижняя. Остальная мелочёвка вроде не ломается там обычно.

Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Да и эти не ломаются. Пружина может закиснуть ...