Найдено 2 результата

Вернуться к листу благодарностей

Bahus
29 май 2025, 17:36
Перейти в форум
Перейти в тему

Ошибка Е78

Ну вот у меня поиском вот такое нашлось.
Ошибки 78, 63, 69 - все ошибки так или иначе говорят о том, что либо не пройден тест по току ионизации, либо идет выпадение тока ионизации за границы (Е78 - ток меньше положенного). Соответственно, алгоритм действий для СП/СЦ следующий: проверка корректности ...
Starik
18 сен 2025, 16:52
Перейти в форум
Перейти в тему

7104873 он же qac 34 динамика диаграммы из инструкции

Конденсационник, вопрос был о том, как сдвинуть кривую, что ли. В тот период много тем по вопросу уличных датчиков и кривых было.
В алгоритм котла вшито минимальное и максимальное сопротивление, т.е. границы определены.