Если меняли плату и панель - первым делом выставить F-параметры на завод, а панель сбросить. Потом настраивать
Отправлено спустя 57 секунд:
Может датчик температуры ерундит. Который "теплоносителя". Но больше похоже на настройки
Найдено 3 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 18 июн 2025, 10:39
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
гонит температуру в помещении до 25. Догревает помещение или гонит в батареи и выключается? Формулируй точнее.
Какое значение CH O> перед включением котла? Измеряй сопротивление датчика. датчики котлов.jpg В инструкции раздел 4.3 внимательно прочти и сравни с тем, что в котле накрутили, верни к ...
Какое значение CH O> перед включением котла? Измеряй сопротивление датчика. датчики котлов.jpg В инструкции раздел 4.3 внимательно прочти и сравни с тем, что в котле накрутили, верни к ...
- 18 июн 2025, 14:23
- Перейти в форум
- Перейти в тему
BAXI Nuvola-3 Comfort Самопроизвольное включение котла на отопление
Левые кнопки над и под дисплеем. Зажать одновременно и держать до появления на дисплее надписи CLR, и ещё секунд 5 дальше, для надёжности.