Bahus
12 янв 2026, 11:44
Перейти в форум
Перейти в тему

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

А какую температуру держите? Есть возможность убавить, чтобы точка росы внутри трубы оказалась? Или холодно станет?

Отправлено спустя 45 секунд:
Лючок приоткрыть можно, но не уверен, что это как-то поможет. Однако попробовать вам никто не запретит.
Bahus
12 янв 2026, 14:19
Перейти в форум
Перейти в тему

Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24

Я об этом и говорю. Конденсат должен стекать назад в котёл. Идеальный вариант для конденсационника. А у вас успевает вынырнуть. Хотя для широты Московской области зимой это нормально.
Тогда оголовок нужно было не только "для конденсационника" брать. Но и "антиоблединительный". У Стаута, скорее всего ...