9 кВт это минимум котла. То есть 0% модуляции.
Насос с обратки долой.
Температуру можно поставить 45°.
Если перед включением горелки температура ниже 40, тогда стоит задержка включения (не помню есть там такой параметр или нет. В бумажки лезть неохота). Тогда можно уменьшить задержку. Температурный ...
Найдено 7 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- Сегодня, 17:38
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Помогите разобраться с работой котла
Я про него и говорил.
Проверьте за сколько времени температура теплоносителя падает до Уставка -5° после погасания горелки. А то может циркуляция тяжёлая, с учётом, что только полы.
- Сегодня, 18:07
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Помогите разобраться с работой котла
Вроде норм. Тогда вам выбирать баланс между частотой включения котла на нагрев и перепадом температуры на полах (комфорт). Той самой Р17. Это уже самостоятельно
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Можно выставить 10 минут и пирометром пострелять что будет на полах после погасания и перед ...
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Можно выставить 10 минут и пирометром пострелять что будет на полах после погасания и перед ...
- Сегодня, 13:14
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Помогите разобраться с работой котла
Стоит на обратке Просто воткнул в обратку и всё? Убирай/отключай, это совсем, как это сейчас говорят..., а-а: не полезно для котлового насоса, во!
Установил температуру 48, Насколько мне известно, в полы такую температуру не принято подавать, иначе там (в полах) всё станет плохо, понижай до 42 ...
Установил температуру 48, Насколько мне известно, в полы такую температуру не принято подавать, иначе там (в полах) всё станет плохо, понижай до 42 ...
- Сегодня, 14:51
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Помогите разобраться с работой котла
Мощность котла получается уменьшится до какого значения кВт? До минимального, в инструкции это 11 кВт. Изменение должно увеличить время работы горелки, т.е. греть теплоноситель медленнее (дольше по времени), чем медленнее греет, тем дальше в полы его насосы затянут, а значит дольше будет остывать ...
- Сегодня, 16:01
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Помогите разобраться с работой котла
Или! Читать инструкцию полезно.
Так вот почему вопрос был только один.
Систему отопления с дополнительными насосами подключают через гидрострелку.
- Сегодня, 18:48
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Помогите разобраться с работой котла
Когда подключишь ГВС, начнутся серьёзные проблемы, вода не будет нормально греться (в лучшем случае), а то и ошибки полезут (по циркуляции теплоносителя).