ну и зря..а остальное - нигде ничего не изменилось - воздух скорее всего где то..Артур74 писал(а): и заодно поменял воду в системе, ну где можно было т.к. лет 5 воду вообще не менял, только добавлял.
Найдено 8 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 20 окт 2017, 20:03
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.
- 20 окт 2017, 20:44
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.
44008 И ещё, при выключении издаёт не характерный сильный шум, раньше такого вроде не было. Угробишь теплообменник, а виноваты будут производители? :D Воздух в системе отопления, со временем, выгонишь, а вот заполнить водой ГВС-ную полость теплообменника - надо немедленно! вентиля на обогрев воды д...
- 20 окт 2017, 21:52
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.
Да пусть контур ГВС будет сухой...
А вместе со свежей водой в котёл поступают соли жёсткости... Гробите теплообменник..
А вместе со свежей водой в котёл поступают соли жёсткости... Гробите теплообменник..
- 21 окт 2017, 09:42
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.
Достаточно уравнять давление контура ГВС с отопительным. Вентилем подпитки, например.
- 21 окт 2017, 16:36
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 21 окт 2017, 16:48
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.
Если горячей водой не пользуетесь - под котлом закрыть краны подачи хвс и выход гвс. И открыть на постоянку вентиль подпитки. Тогда у вас водяной контур котла будет под отопительной водой. Только не забыть об этом, когда подпитка или гвс понадобятся
- 21 окт 2017, 20:47
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.
вентиль подпитки, который в котле снизу, а не ваш дополнительный. если все и так работало, не заморачивайтесь)
- 21 окт 2017, 22:14
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Main 24Fi. Некорректно работает.
ВерноПредполагаю, что заполнилась полость в теплообменнике, предназначенная для ГВС.