Проверяется просто. Выключается котел, остывает теплоноситель. Подпитывается, замечается до какого значения (хоть фломастером черкнуть на манометре). Перекрываем все краны на вход-выход котла. Ждём некоторое время (чем сильнее утечка, тем меньше ждать).
Затем открываем кран обратки под котлом и ...
Найдено 5 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 29 ноя 2022, 09:51
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 06 дек 2022, 10:35
- Перейти в форум
- Перейти в тему
"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт
Блин. Вроде грамотно и подробно всё написано. А чего посоветовать - не знаю.
Ну попробуйте от старого котла панель поставить. Может панель безобразничает?
Ну попробуйте от старого котла панель поставить. Может панель безобразничает?
- 06 дек 2022, 13:25
- Перейти в форум
- Перейти в тему
"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт
Не хочется как-то грешить на какие-то датчики или механику. Предпосылок вроде как и нет...
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А вот если Амбон-модул включить? Черт с ним, на котле она висит, поставить побольше, чем нужно. Изменится его поведение?
Блин. Чот только методом тыка эксперименты ...
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
А вот если Амбон-модул включить? Черт с ним, на котле она висит, поставить побольше, чем нужно. Изменится его поведение?
Блин. Чот только методом тыка эксперименты ...
- 06 дек 2022, 17:32
- Перейти в форум
- Перейти в тему
"Засыпает" котёл Бакси Нувола-3 комфорт
когда котел в "спящем режиме" включается на отопление - как ведет себя температура CH O? растет до 45 и отрубается или быстро достигает 75 отрубается и падает до средних 45 до следующего включения? может просто малый проток и он быстро достигает уставки? можно еще датчики температуры махнуть местами ...
- 07 дек 2022, 09:57
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Перестал отключаться насос
Чего-то в последнее время с прошивками на всём подряд проблемы разные. Тенденция, однако.