Найдено 3 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 07 мар 2016, 15:56
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Luna 3 comfort combi 1.310 Fi
Верните все к заводским настройкам (только укажите что есть бойлер в F03 и HW PR = 1), звдайте на пульте комнатную температуру, и не мешайте технике работать...
- 14 сен 2015, 15:40
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Luna-3 comfort + бойлер косвенного нагрева
Значится так.
1. Привод вы подключили правильно.
Колодка CN1 контакты 3(красн), 4(черн), 5(бел).
2. По поводу датчика температуры. Он подключается к колодке CN2, контакты 8 и 9. На одноконтурниках для удобства он вынесен зелеными проводами на клеммник (чтобы крышку полностью не скидывать). Да ...
1. Привод вы подключили правильно.
Колодка CN1 контакты 3(красн), 4(черн), 5(бел).
2. По поводу датчика температуры. Он подключается к колодке CN2, контакты 8 и 9. На одноконтурниках для удобства он вынесен зелеными проводами на клеммник (чтобы крышку полностью не скидывать). Да ...
- 07 мар 2016, 11:08
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Luna 3 comfort combi 1.310 Fi
У меня стоит M=A=Y=1 режим с "рукой". Выставляю нужную температуру на панели. Котёл сам работает по себе.
Работает уличный датчик, панель на стене.
Прогрей дом, не спеша до температуры 18-20, градусов, а потом настраивать будешь комфортную температуру.
Работает уличный датчик, панель на стене.
Прогрей дом, не спеша до температуры 18-20, градусов, а потом настраивать будешь комфортную температуру.