Обвязка Baxi Slim 1490 in с ТП и БКН

Есть такое реле Omron MY4IN220240ACS на 4 контакта (4 насоса), да и других полно.
BAXI - Volga
01 окт 2015, 00:25
Перейти в форум
Перейти в тему

Обвязка Baxi Slim 1490 in с ТП и БКН

есть приблизительный расчёт "на коленке". берём длину всех труб в системе отопления и умножаем на 100Па, потом полученную цифру умножаем на 1,5 коэфф. местных сопротивлений который учитывает радиаторы, арматуру и т д
в итоге получится общее сопротивление системы- это и есть напор насоса
BAXI - Volga
01 окт 2015, 09:41
Перейти в форум
Перейти в тему

Обвязка Baxi Slim 1490 in с ТП и БКН

Вы немного перестарались с расчётами :o, точнее неверно перевели Па в метры водяного столба.
получается 2,76 м и это вполне реальная цифра и насос 25/60 справится ;)
если 25/60 будет многовато, то можно включить его на 2-ю скорость и будет самое то...
BAXI - Volga
01 окт 2015, 17:19
Перейти в форум
Перейти в тему

Обвязка Baxi Slim 1490 in с ТП и БКН

у WILO 30-й это и есть 32-й дюйм с четвертью
а по производительности что 25 что 30 одинаково, отличаются только размером подключения
BAXI - Volga
01 окт 2015, 22:39
Перейти в форум
Перейти в тему

Обвязка Baxi Slim 1490 in с ТП и БКН

это из разряда что лучше Pepsi или Coca-Cola :D и та и другая фирма достойного качества.
в настенных котлах BAXI ставят и те и другие, но.... Grundfoss проявил себя более живучим
BAXI-Ural
07 янв 2017, 21:41
Перейти в форум
Перейти в тему

Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in

Дмитрий Л писал(а): в чем может быть проблема?
В отсутствии должного заземления...
BAXI-Ural
10 янв 2017, 16:21
Перейти в форум
Перейти в тему

Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in

36399 еще из странного: стаб мой показывает ровно столько же, сколько в розетке:
если в розетке 214-215-214-215 то и через стаб то же самое
чуть позже в розетке подросло 217-218-217-218 - и на стабе аналогично.
Это нормально? Как проверить работоспособность стабилизатора?

Во время измерений он не ...
BAXI-Ural
11 янв 2017, 11:56
Перейти в форум
Перейти в тему

Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in

36445 Даже ссылки на ПУЭ ваш нет
:) ПУЭ это "наш" - российский. Я вообще против писать что-либо дублирующее национальные правила, кроме специфических требований вроде "фазировки". У нас есть сертификат о соответствии российским нормативным требованиям (в том числе и по электроснабжению), а ...
BAXI-Ural
19 дек 2023, 10:50
Перейти в форум
Перейти в тему

Slim 1.490 in и трехходовой под ГВС

Дмитрий Л писал(а): 19 дек 2023, 10:32 можно ли к Slim 1.490 in аналогично подключить треходовой к А8: 1-общий, 3-отопление, 5-на ГВС, будет работать?
Можно... но зачем? Как правило 3-хходовые клапаны на 3/4, они создают большое гидросопротивление...
BAXI-Ural
19 дек 2023, 12:41
Перейти в форум
Перейти в тему

Slim 1.490 in и трехходовой под ГВС

Дмитрий Л писал(а): 19 дек 2023, 12:19 если оставить классическую обвязку слима 1 насос на СО (у меня на ГР и разбор по зонам за ним) и 1 на БКН, и в ту же часть обвязки приделать Скат через обычный u-образный 3ходовой (он на 3/4 как и сам Скат на 3/4) то по обвязке вроде бы проблем не будет
Так по моему мнению лучше...
Bahus
21 окт 2016, 11:49
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi slim 1490 in и датчики

Не видя устройства системы отопления сложно сказать по комнатной климатике. Но один термостат на 400+ квадратов я бы точно не стал ставить. Только уличный. Ну или менять систему на зональную с датчиками в каждой.
Bahus
25 окт 2016, 22:35
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi slim 1490 in и датчики

Дмитрий Л писал(а): К модулятору три провода были. Как нужный опознать?
На модулятор идет 2 провода. Одинаково черные и тоненькие. Снимаем любой. 38-я страница семинарки в помощь.
Bahus
04 ноя 2024, 02:25
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi Luna Platinum+ 1.32 или Luna Dou-tec E 1.28 под контроллер Zont 2000+ pro

У Платины Сименс по протоколу BSB. Но у Зонта адаптер сейчас универсальный. БСБ он умеет вроде. Только нужно в техподдержку позвонить, чтобы они его активировали. Вроде так как-то.
С запчастями на конденсационники относительно грустно. По крайней мере теплообменники. Ну и цены грустные
Bahus
08 ноя 2024, 10:58
Перейти в форум
Перейти в тему

Дымоход

Первым напрашивается "раздельные трубы с вертикальным выходом". Но дюже дорого выйдет.
Можно, конечно, как вы хотите. Забор из помещения теплогенераторной, а на крышу протянуть только одну выхлопную восьмидесятку. Но это не совсем правильно. Зато дешевле и даже, возможно, работать будет.
Коаксиал не ...
Bahus
08 ноя 2024, 11:31
Перейти в форум
Перейти в тему

Дымоход

Дмитрий Л писал(а): 08 ноя 2024, 11:27 В нем не вижу варианта оставить приток из теплогенераторной
Потому что не положено так. Не должна камера котла с закрытой камерой сгорания иметь газообмена с помещением. Только с улицей.
Но так делают, да.
Komyshov
05 июн 2018, 12:49
Перейти в форум
Перейти в тему

Не могу запустить Baxi Slim 1.400 in после отключения газа

Поставить в положение 0
Вытащить из розетки
Вдохнуть-выдохнуть 10 раз
Втащить в розетку
Быстрым движением поставить ручку в положение R минуя положение Зима
Посчитать до двадцати
Вернуть в положение Зима
С нескольких раз должно получиться.
Ну и если между розеткой и котлом стоит Ресанта ...
RADAR
30 сен 2015, 18:02
Перейти в форум
Перейти в тему

Обвязка Baxi Slim 1490 in с ТП и БКН

22147 и все же, почему именно так, а не через стрелку
до стрелки будет быстрый разогрев штатными средствами котла, только добавлен будет комплект присоединения бойлера(датчик с колодкой для насоса), а за стрелкой понадобится дополнительный дорогостоящий регулятор(например Е8), чтобы также ...
RADAR
01 окт 2015, 23:10
Перейти в форум
Перейти в тему

Обвязка Baxi Slim 1490 in с ТП и БКН

Дмитрий Л писал(а): спасибо за мнение!
а практический опыт какой?
а это и есть практический.. :lol: я же не рассуждаю гипотетичски..а из практики прямой ответ..
RADAR
07 янв 2017, 21:31
Перейти в форум
Перейти в тему

Очень срочно! Ошибка розжига на Baxi Slim 1490 in

Да, бывает плохо сбрасывается. ..Несколько раз приходится..
RADAR
08 янв 2023, 19:22
Перейти в форум
Перейти в тему

Еще раз о датчиках температуры на Baxi SLim in 1490

замените датчик, это расходник фактически и не гадайте на кофейной гуще...после замены будет о чем поговорить дальше...
Starik
17 янв 2023, 13:16
Перейти в форум
Перейти в тему

Еще раз о датчиках температуры на Baxi SLim in 1490

Дмитрий Л писал(а): 17 янв 2023, 11:20Хотя он всего лишь стартовый,
Ошибаешься.
По остальным вопросам (про насосы) ничего не могу сказать, не вникал.
Ursus
03 ноя 2016, 14:02
Перейти в форум
Перейти в тему

Подбор котла взамен поломавшемуся старому

общая площадь 205 кв, в принципе должно хватить наверное BAXI LUNA-3 240 Fi
plehan
21 окт 2016, 11:52
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi slim 1490 in и датчики

Для вас один внутренний датчик не вариант ! - экономия не в ту сторону !
Надо иметь общий контроллер для управления всей системой !
У вас дом достаточно большой - либо в каждом помещении свой термостат ( желательно программируемый) или термостатические клапана на каждый отопительный прибор ...
plehan
21 окт 2016, 12:36
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi slim 1490 in и датчики

32253 Только не до конца понятно, как они работать должны и почему в этом случае можно (если правильно вас понял) оставить один общий термостат? - либо клапана -либо термостаты . если термостаты к ним общий контроллер !
32253 Только не до конца понятно, как они работать должны - очень просто по ...
plehan
21 окт 2016, 21:05
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi slim 1490 in и датчики

32279 еще не собирал, но да, так и планирую, сам, тк хочу заменяемость насосов. Если на СО или контуре котлов помер -- могу без особых потерь для проживания снять насос с ТП и заменить им вышедший из строя. при условии, что он вашу систему удовлетворит !
32279 В чем противоречние? - два обратных ...
plehan
24 окт 2016, 09:30
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi slim 1490 in и датчики

Дмитрий Л писал(а): за расчетное дельта Т берем -32 + 26 = 58 градусов
-Это не то ! Дельта в системе отопления это разница остывания теплоносителя между подачей и обраткой .
На счет знакомого со слимом я сегодня узнаю - у него отопление сделано по проекту и дом зх этажный
plehan
24 окт 2016, 21:16
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi slim 1490 in и датчики

32343 мне для холдной пятидневки нужно на -32 градуса расчитывать, на графике в инструкции к котлу только до -15 расписано. - инструкция для котла ст. 25 как раз график и температура -32 есть . Выбор кривой точно такой же как выбор кривой насоса . где пересекаются минусовая температура и расчетная ...
plehan
24 окт 2016, 21:57
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi slim 1490 in и датчики

Дмитрий Л писал(а): Подскажите пожалуйста, в каком хоть направлении копать, чтоб исправить?
- если про перерасход газа дополнительная нагрузка - баня , будка для собаки :)
Дмитрий Л писал(а): Запуск ТП помежт ли сгладить тактования?
- нет ,он ведь отдает тепло туда же !
plehan
24 окт 2016, 23:20
Перейти в форум
Перейти в тему

Baxi slim 1490 in и датчики

32408 и самое болезненное, тк все уже подготовлено для чистовой... 2ой этаж не раздолбить ли и не переделать ли тоже отдельным контуром - я бы переделал и разделил все контура !
32408 БКН не поставить ли отдельным контуром к гидрострелке - чем управлять будете !
32408 а вот после осознания всех ...