Проверьте датчик протока - может залипать геркон на размыкание, либо поплавок подклинивает. В этом случае, когда кран горячей воды закрываете, запрос на ГВС сохраняется и горелка продолжает работать.Александр. писал(а): выключили выскакивает ошибка е26
Найдено 4 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 01 окт 2015, 07:35
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi mainfor 24 ошибка е026
- 30 сен 2015, 22:45
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi mainfor 24 ошибка е026
а похоже дело не в плате....
Е26 это неоднократное превышение температуры на 20 градусов относительно установленной.
для начала проверить датчик, проверить фильтры, проверить теплообменник на предмет отложений
Е26 это неоднократное превышение температуры на 20 градусов относительно установленной.
для начала проверить датчик, проверить фильтры, проверить теплообменник на предмет отложений
- 01 окт 2015, 22:32
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi mainfor 24 ошибка е026
22201 22200 А могут ли быть выставлены неправильно параметры на плате
это надо проверить в самом начале..параметры в инструкции есть, как посмотреть тоже есть..уже пора звать мастера..здесь толку не будет - уже понятно..смотреть нужно на месте, что там..
Согласен со Станиславом - вызывайте сервис ...
это надо проверить в самом начале..параметры в инструкции есть, как посмотреть тоже есть..уже пора звать мастера..здесь толку не будет - уже понятно..смотреть нужно на месте, что там..
Согласен со Станиславом - вызывайте сервис ...
- 01 окт 2015, 10:38
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi mainfor 24 ошибка е026
22159 подсос воздуха через насос
Эх, мне бы с колесами на авто так... Можно было на насосе сэкономить.
Натолкать из атмосферы в систему в которой набито больше килограмма - это на нобелевку по физике тянет.
По теме.
Насос во время работы ГВС НЕ работает. Поэтому он должен быть температуры как у ...
Эх, мне бы с колесами на авто так... Можно было на насосе сэкономить.
Натолкать из атмосферы в систему в которой набито больше килограмма - это на нобелевку по физике тянет.
По теме.
Насос во время работы ГВС НЕ работает. Поэтому он должен быть температуры как у ...