duo tec compact цикл 4-10 мин

Вы писали - пол прогрет. Соответственно необходимая для поддержания температуры теплоносителя мощность минимальна. Вот котел и тактуется. Увеличьте интервал между включениями до 10 минут и будет вам счастье.
BAXI - Volga
08 окт 2015, 21:35
Перейти в форум
Перейти в тему

duo tec compact цикл 4-10 мин

Р13 ограничивает максимальную мощность котла, в данном случае у Вас 70% от максимума и котёл выше не поднимет
Р18 пауза между включениями горелки - собственно в предыдущем посте прозвучал совет, только я бы не стал сразу ставить сразу 10 мин. Начните с 5 мин ;) а когда станет холоднее, то для ...