Найдено 2 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 08 окт 2015, 19:23
- Перейти в форум
- Перейти в тему
duo tec compact цикл 4-10 мин
Вы писали - пол прогрет. Соответственно необходимая для поддержания температуры теплоносителя мощность минимальна. Вот котел и тактуется. Увеличьте интервал между включениями до 10 минут и будет вам счастье.
- 08 окт 2015, 21:35
- Перейти в форум
- Перейти в тему
duo tec compact цикл 4-10 мин
Р13 ограничивает максимальную мощность котла, в данном случае у Вас 70% от максимума и котёл выше не поднимет
Р18 пауза между включениями горелки - собственно в предыдущем посте прозвучал совет, только я бы не стал сразу ставить сразу 10 мин. Начните с 5 мин ;) а когда станет холоднее, то для ...
Р18 пауза между включениями горелки - собственно в предыдущем посте прозвучал совет, только я бы не стал сразу ставить сразу 10 мин. Начните с 5 мин ;) а когда станет холоднее, то для ...