Фаза на корпусе

И что? В таких условиях - потенциал будет иметь непредсказуемый характер..

Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
Электроника котла начинает измерения в момент горения..а это подача напряжения на огонь..огонь связан с корпусом..
Olegbez
16 окт 2015, 21:39
Перейти в форум
Перейти в тему

Фаза на корпусе

Без заземления потенциал на корпусе будет в любом случае. Приходит либо по воде (водопровод) либо по газу. Все что мы меряем без земли показывает от 2 вольт до 30. Больше не встречал. При 10 вольтах на корпусе в прошлом году плата работала некорректно. Могла самостоятельно отключить режим отопления ...