Помощь в подключении Baxi F310 двухконтурного к бойлеру косвенного нагрева через ГВС.

Блин. Ну когда уже инструкции читать станут..... Расея, мля.
Крайний левый патрубок должен идти в систему отопления. Это подача СО.
Второй слева патрубок - ГВС. Туда и нужно подключать змеевик бойлера (вход бойлера).
Выход тянете до ближайшей обратки отопления и подключаете обычным тройником.
ВСЁ ...
Bahus
29 дек 2015, 10:12
Перейти в форум
Перейти в тему

Помощь в подключении Baxi F310 двухконтурного к бойлеру косвенного нагрева через ГВС.

Да вроде все правильно. Только
25341 подключаю на выход отопления из котла, левый (который ближе к мотору) выход
Вот тут не упомню где отопление, где ГВС. Без сервомотора (с отпущеным штоком) должен быть открыт контур отопления. Вроде так.
25341 а вместо него включаю мотор с этого комплекта ...
Bahus
29 дек 2015, 14:43
Перейти в форум
Перейти в тему

Помощь в подключении Baxi F310 двухконтурного к бойлеру косвенного нагрева через ГВС.

Эмм. Либо что-то не так сформулировал, либо имел ввиду одноконтурную версию :oops:
Конечно. Подача в отопление и в змеевик будет идти с внешнего треххода. Патрубок ГВС котла заглушить. ХВС оставить (только для подпитки системы будет). Ну и крайний правый обратка.