Найдено 34 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 13 янв 2016, 16:58
- Перейти в форум
- Перейти в тему
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
так поставьте интерфейсную плату в котёл и заведите сигнал на Кситал - если котёл остановиться то Вам придёт СМС
- 13 янв 2016, 17:37
- Перейти в форум
- Перейти в тему
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Интерфейсная плата для зонального регулирования KHG 71410651* подключается на основную плату разъём CN6
На этой маленькой плате два реле с сухими контактами, каждое из реле программируется под разные задачи
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода
00 = Не заданы
01 ...
На этой маленькой плате два реле с сухими контактами, каждое из реле программируется под разные задачи
Установки параметров дополнительного программируемого релейного выхода
00 = Не заданы
01 ...
- 23 фев 2016, 17:53
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Последовательное подключение тёплых полов после радиаторов.
а про свои измышления про последовательные схемы забудьте - не сможете Вы отрегулировать гидравлику и температуру...
- 03 июн 2016, 10:17
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Считать сигнал об аварии
Используйте интерфейсную плату чтобы получить сигнал об аварии - тема неоднократно обсуждалась на форуме.
Код ошибки не покажет
Код ошибки не покажет
- 23 ноя 2016, 16:09
- Перейти в форум
- Перейти в тему
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Для котлов Luna-3 Comfort подключение блока Zont по OpenTherm невозможно, поскольку сама панель работает по протоколу OpenTherm и разъём по попросту занят. Если снять панель, то вместо неё можно подключить Zont.
Проведя дополнительные тесты мы выяснили, что с 2-х контурными котлами с проточным Т/о ...
Проведя дополнительные тесты мы выяснили, что с 2-х контурными котлами с проточным Т/о ...
- 11 дек 2017, 16:21
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Программирование работы котла Luna Comfort 3
нажимаем IP и заходим в режим PROG, кнопкой "луна-солнце" выбираем функцию, затем кнопками +/- устанавливаем температуру для данной функции, потом нажимаем IP
- 01 ноя 2017, 07:41
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Защита от протечек.
защиту от протечек ставят когда у тебя протечка из водопровода, может лить и лить кубами...
В системе отопления воды ограниченное количество...
В системе отопления воды ограниченное количество...
- 11 дек 2017, 12:17
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Программирование работы котла Luna Comfort 3
4.3 ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ФУНКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С КНОПКОЙ....
- 09 окт 2018, 13:18
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Бензогенератор и котел
Генератор нужен с нормальной синусоидой, подключать его надо в щит дома (!), а вот там все должно быть сделано по ПУЭ ...
- 10 янв 2016, 00:13
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Как работает комбинация датчика уличной температуры и внутренней температуры
F06=00. При этом Ambon в вашем случае должен быть 00 (OFF)
Кривая ставится кнопками установки температуры отопления (+/- радиатор). В инструкции отрисованы только 10 основных.
В общем об этом есть в инструкции.
Кривая ставится кнопками установки температуры отопления (+/- радиатор). В инструкции отрисованы только 10 основных.
В общем об этом есть в инструкции.
- 08 фев 2016, 19:02
- Перейти в форум
- Перейти в тему
KHG 71407251 на Baxi Nuvola 3 Comfort
Реле одновременно работают. Настройка на котле, параметр F04 для первого и F05 для второго.
- 05 май 2016, 15:57
- Перейти в форум
- Перейти в тему
ВНИМАНИЕ - ЛОХОТРОН. Сайты-кидалы
Я маленько тему почистил, "воду" всякую удалил.
В вашем сообщении было указано название, но точного доменного имени не было. Если не сложно - напишите - добавлю. Хотя здесь все-таки целевой ресурс по котлам Baxi, а эта тема возникла... ну так уж вот получилось.
Кстати я пытался подобрать домен по ...
В вашем сообщении было указано название, но точного доменного имени не было. Если не сложно - напишите - добавлю. Хотя здесь все-таки целевой ресурс по котлам Baxi, а эта тема возникла... ну так уж вот получилось.
Кстати я пытался подобрать домен по ...
- 30 май 2016, 12:58
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Расширительный бачок BAXI 24 FI
Вот такой черный как раз стоит.
Скидываете с него провода и их перемыкаете скрепкой. Кратковременно запускаете котел. Если ошибка ушла, значит не перемыкается датчик.
Тогда выключаем котел, опорожняем контур отопления котла, выкручиваем датчик. Пытаемся почистить, промыть его гидравлическую часть ...
Скидываете с него провода и их перемыкаете скрепкой. Кратковременно запускаете котел. Если ошибка ушла, значит не перемыкается датчик.
Тогда выключаем котел, опорожняем контур отопления котла, выкручиваем датчик. Пытаемся почистить, промыть его гидравлическую часть ...
- 31 окт 2016, 16:50
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 14 ноя 2017, 00:04
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Подтекает вода в районе блока управления
Вы не инструкцию смотрите, а взрывной чертеж. Если по серийному номеру не бьется (котел выпущен ранее 2005, то есть раньше В501-----) в service.baxi.ru, тогда выкачиваем ручками с библиотеки документов сайта. Ну а там находим чертеж вашей модификации (три буквы и потом цифры). Находим текучий узел ...
- 18 дек 2015, 13:04
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Бензогенератор и котел
А по мне, так как раз инверторные генераторы самый оптимальный вариант для котла. И по поводу экономичности равных им нет. Обороты к нагрузке привязаны жестко: нет нагрузки- перешел на холостые. А остальные обороты заданные все равно держат, иначе частота упадет...
- 09 окт 2017, 19:39
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Датчик уличной температуры
Да, именно так https://baxi.ru/forum/app.php/link/https%253A%252F%252Fwww.forumhouse.ru%252Fuseralbums%252F12531%252Fview
Несколько дней назад я купил этот термистор за 100 рублей, коробку распаячную за 25р, макетную плату 2×8 см 40р, клемник на два контакта для монтажа на макетную плату 10р. Плату ...
Несколько дней назад я купил этот термистор за 100 рублей, коробку распаячную за 25р, макетную плату 2×8 см 40р, клемник на два контакта для монтажа на макетную плату 10р. Плату ...
- 22 окт 2016, 09:55
- Перейти в форум
- Перейти в тему
В назидание клиентам. Ресанта ACH-500H/1-Ц
Я просто оставлю это здесь.
- 02 фев 2017, 22:04
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 24 июн 2017, 09:58
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Крепление котла к стене?
Видимо потому, что для монтажа блендера не нужно иметь членство в СРО и допуск к газоопасным работам.Star_omega писал(а): На блендер подробней инструкция идет
Чем меньше в инструкции по ЭКСПЛУАТАЦИИ написано про монтаж, тем сильнее "защита от дурака"
- 04 май 2016, 08:03
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Май. Гроза. Защити котел!
Весенняя пора. Май. Сезон молний и гроз. Каждый год происходит одно и тоже.
Сегодня и у нас объявили о том что неделя будет с грозами и молниями. После них сразу начнется шквал звонков с причиной "котел ничего не показывает".
Большая часть котлов запущена без должной защиты от ударов молнии ...
Сегодня и у нас объявили о том что неделя будет с грозами и молниями. После них сразу начнется шквал звонков с причиной "котел ничего не показывает".
Большая часть котлов запущена без должной защиты от ударов молнии ...
- 19 ноя 2016, 12:10
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Лучшее время для покупки котла Бакси
Покупайте сани летом, а котлы- весной. Когда нет сезонного спроса на них. Можно поторговаться и цену сбить ))
- 04 окт 2017, 13:55
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Место установки термостата
Можно беспроводной купить и носить куда нужно..
- 20 янв 2018, 23:40
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Вопрос по ИБП
Никак не пойму твоей логики.
С мап син про (за 28000 руб, тогда 2кВт стоил) и 140 АКБ (132 если быть точным) за 5500 руб., при отключении электроснабжения мой котел будет работать двое суток минимум. Что в этом плохого? То, что я могу спокойно уехать из дому и не беспокоится? Это же система ...
С мап син про (за 28000 руб, тогда 2кВт стоил) и 140 АКБ (132 если быть точным) за 5500 руб., при отключении электроснабжения мой котел будет работать двое суток минимум. Что в этом плохого? То, что я могу спокойно уехать из дому и не беспокоится? Это же система ...
- 12 апр 2016, 12:58
- Перейти в форум
- Перейти в тему
OpenTherm и Luna 3 comfort 1.240 FI
Main 5 можно подключиться по OT
Дополнительных плат не нужно. Модуль ОТ подключается к разъему котла, на котором изображен символ "USB". Нужно удалить перемычку с разъема для комнатного термостата, изменить настройки котла и всё. Управление отдается модулю ОТ, на котле перестают работать кнопки
Дополнительных плат не нужно. Модуль ОТ подключается к разъему котла, на котором изображен символ "USB". Нужно удалить перемычку с разъема для комнатного термостата, изменить настройки котла и всё. Управление отдается модулю ОТ, на котле перестают работать кнопки
- 27 окт 2016, 23:34
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Виды работ по обслуживанию котла.
Тут палка о двух концах. Если мастеру интересно к вам раз в год приезжать, сделать то, взять деньги и уехать до следующего года - он сделает все качественно. Если вам пофиг на ваш котел и вы его обслуживаете раз в 3 года, мастеру тоже пофиг, он сделает тяп-ляп. Ему же тоже потом захочется вам ...
- 18 ноя 2016, 17:22
- Перейти в форум
- Перейти в тему
при определённой температуре котёл работает непрерывно
33652 И чем чаще отключается, - тем чаше включается и в момент пуска потребляет больше газа ,чем при постоянной работе в границах модуляции котла , а не просто тупо горит пламя ! По этому в загнивающей Европе законодательно можно эксплуатировать только конд. котлы , которые позволяют не только ...
- 18 ноя 2017, 10:59
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Замена котла с увеличением потребления газа
45369 То есть правильно ли я понимаю, что если в ТУ менять не нужно, например там указано максимальное потребление на дом целиком, а не на квартиру и есть лимит. И фактически я трубу не переношу тогда исключительно уведомительный порядок? - да ,не превышаете лимит общий ,только уведомление . И ...