Ну разве что датчик протока в котле почистить, если ни разу не доставали, сеточку могло забить. Но это ради профилактики разве что.
Если котел по разному ведет себя с разными смесителями, это не к котлу вопросы. Смотреть магистраль, фильтры, смесители. Рассекатели на изливах часто какушкой ...
Найдено 2 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 14 янв 2019, 22:59
- Перейти в форум
- Перейти в тему
- 02 мар 2019, 13:51
- Перейти в форум
- Перейти в тему
EcoFour 24F завыл
Сливаете контур отопления котла, скидываете скобу сервомотора, снимаете мотор. Выкручиваете трехход. Всё.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Если свистит - скорее всего одна из прокладок на трехходовом. Если скрипит - возможно сервомотор заедает.
Отправлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Если свистит - скорее всего одна из прокладок на трехходовом. Если скрипит - возможно сервомотор заедает.