В нормальном ИБП уже есть стабилизатор.
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
И если его ставить то до, а не после.
Найдено 6 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 11 янв 2017, 10:42
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Регулировка давления газвового клапана, расход газа, комнатный термостат, температура котла и в доме, и много букв
1. Да, да, 0%, 10 мин.
2. -
3. Как обживете можно будет и мощность по теплу поднять.
4. Теоретически - можно, но вообще эта панель для другого котла. Надежнее KHG71408691-, KHG71408671- или термостаты от Бастиона .
5. Не до конца, но тактование в комплексе с минимальной мощностью и 10 минутными ...
2. -
3. Как обживете можно будет и мощность по теплу поднять.
4. Теоретически - можно, но вообще эта панель для другого котла. Надежнее KHG71408691-, KHG71408671- или термостаты от Бастиона .
5. Не до конца, но тактование в комплексе с минимальной мощностью и 10 минутными ...
- 11 янв 2017, 11:04
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Регулировка давления газвового клапана, расход газа, комнатный термостат, температура котла и в доме, и много букв
1. Вам сервисник максимум на горелке уронил. Вот только в отличии от программного занижения мощности - механическое повлияет и на нагрев ГВС. Соответственно, горячей воды сколько положено вы не получите.
Если у него "сухие контакты" 230 вольт, то должен подойти. ГазЛюкс должен подойти. Но это ...
Если у него "сухие контакты" 230 вольт, то должен подойти. ГазЛюкс должен подойти. Но это ...
- 11 янв 2017, 12:17
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Регулировка давления газвового клапана, расход газа, комнатный термостат, температура котла и в доме, и много букв
Вот инструкция на самый простой механический термостат, который предлагает Baxi. Соответственно, подключение и характеристики должны быть схожими.
Термостат подключается вместо перемычки на входной колодке котла. Реле замыкает-размыкает питание контура отопления (условно). Там 220VAC идет ...
Термостат подключается вместо перемычки на входной колодке котла. Реле замыкает-размыкает питание контура отопления (условно). Там 220VAC идет ...
- 13 янв 2017, 11:05
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Регулировка давления газвового клапана, расход газа, комнатный термостат, температура котла и в доме, и много букв
Что-то здесь все равно не так
И да. Трехходового в вашем котле нет.

И да. Трехходового в вашем котле нет.
- 19 фев 2017, 22:51
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Регулировка давления газвового клапана, расход газа, комнатный термостат, температура котла и в доме, и много букв
36452 Приветствую.
Имеется Baxi Майн фур 24, топит сейчас 90 м2, в перспективе 160, тактует.
Наверное потому, что ближняя к котлу батарея остывает быстро. Вот правильно тут схему отопления требуют, котлы не всегда виноваты.
Сам задумывался об установке датчика в помещении, но когда узнал, что ...
Имеется Baxi Майн фур 24, топит сейчас 90 м2, в перспективе 160, тактует.
Наверное потому, что ближняя к котлу батарея остывает быстро. Вот правильно тут схему отопления требуют, котлы не всегда виноваты.
Сам задумывался об установке датчика в помещении, но когда узнал, что ...