Ошибка е26. Mainfour 240f
судя по цифрам - можно и на насос подумать..вот бы эти цифры в режиме отопления посмотреть, когда греет ОТ и в режиме ГВС..
- 13 июн 2016, 19:14
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Ошибка е26. Mainfour 240f
Е26 - Превышение температуры теплоносителя больше, чем на 20°C относительно заданной
1. Возможная блокировка насоса
2. Завоздушена система отопления
3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое ...
1. Возможная блокировка насоса
2. Завоздушена система отопления
3. Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое ...