Найдено 4 результата

Вернуться к листу благодарностей

garry
26 июл 2016, 20:16
Перейти в форум
Перейти в тему

ECO Four 1.24F подключение бойлера

Это f параметры, на заводе стоит 04, купите комплект подключения бойлера, подключите, выставите в меню платы 03. Комплект обязателен, после гидрострелки подключать не рекомендую.
Bahus
26 июл 2016, 22:14
Перейти в форум
Перейти в тему

ECO Four 1.24F подключение бойлера

http://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=45&t=4340

Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Модель маленько другая, но смысл тот же. И вообще на форуме много на эту тему.
Bahus
27 июл 2016, 14:20
Перейти в форум
Перейти в тему

ECO Four 1.24F подключение бойлера

Включен режим лето.
Температура на датчике отопления игнорируется (кроме режима антизаморозки).
Котел работает только по запросу датчика в бойлере (когда там температуру нужно поднять). Именно для этого трехходовой вывешивают. Один выход на змеевик бойлера, другой - подача отопления.
Естественно это ...
plehan
05 сен 2016, 09:44
Перейти в форум
Перейти в тему

ECO Four 1.24F подключение бойлера

30525 радиаторное отопление и тёплые полы, можно ли в данной схеме (при подключении бойлера через трехходовой) обойтись без гидрострелки на тёплые полы и радиаторы, чтобы не устанавливать дополнительный насос на радиаторы, а использовать насос в котле. -да можно при выполнении одного существенного ...