Найдено 3 результата

Вернуться к листу благодарностей

ЛиЮ
11 июн 2016, 21:40
Перейти в форум
Перейти в тему

Горелка на бакси зажигается и тухнет, зажигается и тухнет

Проблему решил. Если плата производства Bertelli нужно менять конденсатор C6 (4,7мк х 100В). Если не поможет Viper 12В.
Starik
05 авг 2024, 08:28
Перейти в форум
Перейти в тему

Теплообменник eco 4s ? Возможно ли поставить от eco four?

Где тут шутки? :facepalm: Попытаюсь вежливо пояснить. Как там у классика звучало: разруха не в клозетах, а головах.
На рынке ситуация бредовая,...
Продавцы говорят оригинал из за того что узкий (4s 225мм против 270мм eco four) часто течет. Открывай инструкцию (раздел 21, стр. 20) к котлу 4s и ...
Bahus
06 авг 2024, 12:39
Перейти в форум
Перейти в тему

Теплообменник eco 4s ? Возможно ли поставить от eco four?

Ну так и переставьте в старый EcoFour всё взаимозаменяемое с 4S. И голову ломать не нужно будет что там с камерой сгорания.