31865 это забит отложениями теплоносителя вторичный теплообменник
Да. Я тоже так думаю. Если обратка первичного теплообменника холодная, то значит нет циркуляции по малому контуру.
Перекройте котел по обоим контурам, скиньте давление с них. Снимите вторичный теплообменник (со стороны стены ...
Найдено 3 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 27 июн 2017, 19:56
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi luna3 31кВт ошибка E03
Неа, его еще нет...
А предателя я нашел ;)
Отправлено спустя 26 минут 14 секунд:
Решение оказалось до боли простым. Но обо всем по порядку: были замерены - разряжение после устройства Вентури - -150 - -190Па на разных режимах (здесь и далее значение давления относительно атмосферного а не диф ...
А предателя я нашел ;)
Отправлено спустя 26 минут 14 секунд:
Решение оказалось до боли простым. Но обо всем по порядку: были замерены - разряжение после устройства Вентури - -150 - -190Па на разных режимах (здесь и далее значение давления относительно атмосферного а не диф ...
- 27 июн 2017, 23:57
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi luna3 31кВт ошибка E03
да, стаут снял, поставил оконцовку Baxi.
ярослав, была мысль промерить показания уже и с этим оголовком, но честное слово, уже за...мучался туда сюда крышку крутить и разбирать собирать все.
даю обещание, что если возникнет реальная потребность этих показаний, сделаю! мой телефон есть в подписи ...
ярослав, была мысль промерить показания уже и с этим оголовком, но честное слово, уже за...мучался туда сюда крышку крутить и разбирать собирать все.
даю обещание, что если возникнет реальная потребность этих показаний, сделаю! мой телефон есть в подписи ...