:evil: и зачем 85 поставили?
с этиленгликолем нужно работать очень аккуратно - нагревать выше 70 вообще не рекомендуется.
Теплоёмкость этиленгликоля намного хуже чем у воды, отсюда требуется повышенный расход теплоносителя, то есть нагрузка на насос возрастает. Ежели циркуляция затруднена и ...
Найдено 6 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 24 ноя 2016, 18:50
- Перейти в форум
- Перейти в тему
1.310 Fi - не раскочегаривается до максимума
34090 Эксплуатируется 27 дней, за это время сжег 900м3 природного газа.
Теплый пол и радиаторы на одном этаже, залит этиленгликоль, давление в системе 1.8 бар, в доме 22 градуса тепла.
Выставлена максимальная температура в системе отопления - 85 градусов.
Меня всегда удивляла способность людей ...
Теплый пол и радиаторы на одном этаже, залит этиленгликоль, давление в системе 1.8 бар, в доме 22 градуса тепла.
Выставлена максимальная температура в системе отопления - 85 градусов.
Меня всегда удивляла способность людей ...
- 24 ноя 2016, 23:12
- Перейти в форум
- Перейти в тему
1.310 Fi - не раскочегаривается до максимума
Нет у вас такого. Это в модели Comfort (с выносной панелью). Впрочем вы такую тоже можете купить и подключить. Но это тема другой темы :)
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
По сути вопроса пока ничего не скажу. Не думалось еще.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Ну разве что ЖИЖА - ЗЛО ...
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
По сути вопроса пока ничего не скажу. Не думалось еще.
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Ну разве что ЖИЖА - ЗЛО ...
- 07 дек 2016, 12:51
- Перейти в форум
- Перейти в тему
1.310 Fi - не раскочегаривается до максимума
Снимите на несколько часовgonsales писал(а): Черный проводок сервис-мен отключал - котел греет на "нижней границе" без отключения. В моем случае - 43 градуса.
- 08 дек 2016, 10:59
- Перейти в форум
- Перейти в тему
1.310 Fi - не раскочегаривается до максимума
Слухайте. А не может это быть большое гидросопротивление системы?
Система новая, залита жижа. Черт его знает чего там происходит.
А то смущает меня 34143 Между выключением горелки и последущим включением проходит 12.5 секунд.
С момента включения горелки и ее последующего выключения проходит 30 ...
Система новая, залита жижа. Черт его знает чего там происходит.
А то смущает меня 34143 Между выключением горелки и последущим включением проходит 12.5 секунд.
С момента включения горелки и ее последующего выключения проходит 30 ...
- 08 дек 2016, 11:53
- Перейти в форум
- Перейти в тему
1.310 Fi - не раскочегаривается до максимума
У меня так самые большие подозрения на контроль тяги.
Для проверки можно симитировать вручную контроль тяги:
1.Отключить провода от пневмореле
2. После старта вентилятора вручную замкнуть провода (через скрепку, например)
3.Горелка должна зажечься
4. Наблюдать за ростом температуры...
5. Если ...
Для проверки можно симитировать вручную контроль тяги:
1.Отключить провода от пневмореле
2. После старта вентилятора вручную замкнуть провода (через скрепку, например)
3.Горелка должна зажечься
4. Наблюдать за ростом температуры...
5. Если ...