1.310 Fi - не раскочегаривается до максимума

:evil: и зачем 85 поставили?
с этиленгликолем нужно работать очень аккуратно - нагревать выше 70 вообще не рекомендуется.
Теплоёмкость этиленгликоля намного хуже чем у воды, отсюда требуется повышенный расход теплоносителя, то есть нагрузка на насос возрастает. Ежели циркуляция затруднена и ...
Yury_Velch
24 ноя 2016, 18:50
Перейти в форум
Перейти в тему

1.310 Fi - не раскочегаривается до максимума

34090 Эксплуатируется 27 дней, за это время сжег 900м3 природного газа.
Теплый пол и радиаторы на одном этаже, залит этиленгликоль, давление в системе 1.8 бар, в доме 22 градуса тепла.

Выставлена максимальная температура в системе отопления - 85 градусов.
Меня всегда удивляла способность людей ...
Bahus
24 ноя 2016, 23:12
Перейти в форум
Перейти в тему

1.310 Fi - не раскочегаривается до максимума

Нет у вас такого. Это в модели Comfort (с выносной панелью). Впрочем вы такую тоже можете купить и подключить. Но это тема другой темы :)

Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
По сути вопроса пока ничего не скажу. Не думалось еще.

Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Ну разве что ЖИЖА - ЗЛО ...
BAXI-Ural
07 дек 2016, 12:51
Перейти в форум
Перейти в тему

1.310 Fi - не раскочегаривается до максимума

gonsales писал(а): Черный проводок сервис-мен отключал - котел греет на "нижней границе" без отключения. В моем случае - 43 градуса.
Снимите на несколько часов
Bahus
08 дек 2016, 10:59
Перейти в форум
Перейти в тему

1.310 Fi - не раскочегаривается до максимума

Слухайте. А не может это быть большое гидросопротивление системы?
Система новая, залита жижа. Черт его знает чего там происходит.
А то смущает меня 34143 Между выключением горелки и последущим включением проходит 12.5 секунд.
С момента включения горелки и ее последующего выключения проходит 30 ...
BAXI-Ural
08 дек 2016, 11:53
Перейти в форум
Перейти в тему

1.310 Fi - не раскочегаривается до максимума

У меня так самые большие подозрения на контроль тяги.
Для проверки можно симитировать вручную контроль тяги:

1.Отключить провода от пневмореле
2. После старта вентилятора вручную замкнуть провода (через скрепку, например)
3.Горелка должна зажечься
4. Наблюдать за ростом температуры...
5. Если ...