Найдено 2 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 30 ноя 2016, 17:17
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Регулировка мощности горелки
Так есть же управление полезной мощностью на отопление. F08. Ставите от 0 до 30% и котел будет работать на минимально возможных 9 кВт. Я так понимаю вы об этом и написали, когда 30% упомянули. Это всё. Дальше только механически, но боюсь ниже 2 мбар на горелке у вас котел тупо не будет разжигаться ...
- 01 дек 2016, 10:46
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Регулировка мощности горелки
У котла есть минимальная мощность - 9.3 кВт, выставив F08=00 вы будете на ней и находиться.
Опускание мощности механически чревато посадкой пламени на горелку, её постоянным перегревом и выходом из строя. К томуже упадет и КПД.
КПД котла может уменьшиться из-за неотрегулированного воздуха ...
Опускание мощности механически чревато посадкой пламени на горелку, её постоянным перегревом и выходом из строя. К томуже упадет и КПД.
КПД котла может уменьшиться из-за неотрегулированного воздуха ...