Найдено 4 результата

Вернуться к листу благодарностей

plehan
21 авг 2017, 18:23
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI Duo-tec Compact 1.24 + гидрострелка + Бойлер косвенного нагрева

42091 Если я правильно понимаю - для этого надо подключить насос бойлера не к гидрострелке, а непосредственно к котлу? -не надо никакой насос ,только трубы ,у котла предусмотрен выход на ГВС через трехходовой ! Если хотите управлять и котлом и бойлером за Г/Р через дополнительную автоматику ! Но ...
plehan
21 авг 2017, 21:45
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI Duo-tec Compact 1.24 + гидрострелка + Бойлер косвенного нагрева

Александр 5 писал(а): мне нужно подвести подачу и обратку от бойлера к соответствующим входу и выходу в котле
-да!

Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Если найдете вот такая приблуда для отвода конденсата !
BAXI-Ural
22 авг 2017, 07:35
Перейти в форум
Перейти в тему

BAXI Duo-tec Compact 1.24 + гидрострелка + Бойлер косвенного нагрева

42093 мне нужно подвести подачу и обратку от бойлера к соответствующим входу и выходу в котле Только обратка бойлера через тройник объединяется с обраткой отопления (F), вход Е для заполнения системы теплоносителем...
42093 в бойлер датчик температуры воды (или что туда нужно установить ...
BAXI-Ural
04 авг 2017, 15:39
Перейти в форум
Перейти в тему

Не держит давление Luna HT Residential 1.450

Как правило это прогар одной из секций теплообменника.
Теплообменник цельносварной и замена секции увы практически невозможна....

Почему это произошло? Это может быть и отложение накипи и грязи из-за изначально поганого теплоносителя, частых подпиток, и, часто, перекал "сухой" секции из-за ...