Найдено 9 результатов
Вернуться к листу благодарностей
- 14 авг 2017, 09:23
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Что нужно , чтобы настроить BAXI ECO-4s 24F для сжиженного газа?
Необходимо докупить и установить форсунки для сжиженного газа, поменять значение F02 на 01 и перенастроить газовый клапан.
- 16 дек 2018, 18:19
- Перейти в форум
- Перейти в тему
На какой кондесационный котел поменять BAXI Eco4s 24F с минимумом переделок??
Duotec Compact
Только к теплоносителю ответственно отнеситесь
Только к теплоносителю ответственно отнеситесь
- 31 май 2021, 16:08
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Ошибка е25 Baxi Fourtech 24f
В Eco4s произведенных до середины 2019 года - трубка между правой и левой гидрогруппами. Параллельно вторичному теплообменнику за газовым клапаном. Чертёж на свою модификацию скачайте, там найдёте всё легко.
- 24 июл 2017, 20:34
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Отличия моделей
Ответ: "ДА"Kitor писал(а): А что лучше, латунная или композитная?

Обе хороши, только композитная подешевле.
- 30 янв 2022, 14:25
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Гул и свист Baxi Eco4s 24f в режиме отопления
ни первый звук ни второй не относится к теплообменнику...мое мнение...
- 30 янв 2022, 16:32
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Гул и свист Baxi Eco4s 24f в режиме отопления
Из вращающегося там только вентилятор, у него якорь на втулках, надо снимать улитку, пытаться смазать силиконом втулки(каплю на вал над втулкой и двигать якорь продольно). Передняя страдает сильнее, с неё начинать смазывать.
- 29 мар 2018, 09:32
- Перейти в форум
- Перейти в тему
ZONT-H1B
Luka, у меня тоже Honeywell.Похоже что проблема действительно в этом. Господа, знатоки, ещё есть какие либо мысли, по мимо замены платы?
KoHb, спасибо! Я свои настройки все перелопатил. И такую конфигурацию, как у Вас тоже ставил. Но как выяснялось, проблема в плате (контроллере) котла.
KoHb, спасибо! Я свои настройки все перелопатил. И такую конфигурацию, как у Вас тоже ставил. Но как выяснялось, проблема в плате (контроллере) котла.
- 10 янв 2018, 22:39
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Влияние частоты тока на котел Baxi eco 4s
46505 вредно ли это для котла???
Электродвигатели вентилятора и насоса особо требовательны к форме питающей синусоиды. Отклонения от правильной синусоиды в форме искажений в Вашем случае и вызывают неприятный гул. Эковольт форму синусоиды никоим образом не корректирует. Если поставите инверторный ...