Итак, друзья, простая инструкция, как сделать автоматический переход котла в режимах ЗИМА/ЛЕТО (или автоматическое включение/отключение по температуре (пишу для первого контура отопления, если надо, то остальные аналогично):
1. Установить режим отопления "Автоматический" для отопительного контура в ...
Найдено 4 результата
Вернуться к листу благодарностей
- 18 сен 2021, 10:06
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Baxi Luna Platinum+ Настройки инерционной СО
Alleksey , приветствую. Всё ниже моё имхо.
Есть параметр 6110, он отвечает за Building Time Constant; судя по описанию, это похоже на Build для Luna Comfort.
+ как вы заметили, влияние датчика температуры нужно поднимать. во вложении описание, как работает Room Influence (влияние температуры).
и ...
Есть параметр 6110, он отвечает за Building Time Constant; судя по описанию, это похоже на Build для Luna Comfort.
+ как вы заметили, влияние датчика температуры нужно поднимать. во вложении описание, как работает Room Influence (влияние температуры).
и ...
- 27 янв 2025, 17:22
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Таблица заводских настроек Luna Platinum+ 1.32
Ну так а чего добиться хотите? Factory reset есть. Чего ещё желать?
- 06 фев 2022, 13:58
- Перейти в форум
- Перейти в тему
Luna Platinum+1.32 Ошибка 110/426,437
110-я ошибка однозначно указывает на перегрев. А вот от чего это происходит, вторичный код должен давать ответ.
В момент попадания в ошибку посмотрите сколько на термометре подачи. Возможно датчик температуры теплоносителя глючит и даёт котлу неверную информацию.
В момент попадания в ошибку посмотрите сколько на термометре подачи. Возможно датчик температуры теплоносителя глючит и даёт котлу неверную информацию.