Найдено 56 результатов
- 18 июн 2025, 11:54
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Уплотнение трубки
- Ответы: 8
- Просмотры: 1747
Уплотнение трубки
Bahus, спасибо! Но почему он вдруг стал откручиваться - непонятно. 

- 18 июн 2025, 11:25
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Уплотнение трубки
- Ответы: 8
- Просмотры: 1747
Уплотнение трубки
Не нашёл, где можно спросить и, чтобы не плодить тем, спрошу тут. Котёл тот же - Slim 2.300Fi. Уже в третий раз обнаружилось, что кран слива 5646780 (поз. 671) самостоятельно откручивается. Не случайность, но система. Т.е. из него просто потихоньку сочится ТН на пол. Затягиваю без фанатизма, но ...
- 17 июн 2025, 13:19
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Уплотнение трубки
- Ответы: 8
- Просмотры: 1747
Уплотнение трубки
Starik, вопрос не в экономии прокладки, а в том, как правильно уплотнить. Если на заводе не ставят прокладку, то это же не из-за экономии. Или может быть такое, что ошибка на схеме? А на самом деле прокладка там есть?
- 17 июн 2025, 11:28
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Уплотнение трубки
- Ответы: 8
- Просмотры: 1747
Уплотнение трубки
Здравствуте! Мне необходимо заменить трубку ГВС (поз. 165 номер 3618100). Саму трубку я, вроде, нашёл, но возник вопрос с уплотнением. На схеме котла есть паронитовое уплотнение только на выходе трубки из котла (поз 191, номер 5408970) . А в месте соединения трубки и бойлера ничего нет. Чтобы ...
- 16 дек 2024, 14:28
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
- Ответы: 17
- Просмотры: 7953
Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
Bahus , я примерно так и думаю. И займусь, как будет время. Подумал, может там (на плате)волшебное место есть :).
Режим меняется не только от СО к ГВС, но и обратно. И, в одном случае, был нагрев, при постукивании он прекратился и котёл переключился на ГВС.Уже без нагрева. Разве резкое изменение ...
Режим меняется не только от СО к ГВС, но и обратно. И, в одном случае, был нагрев, при постукивании он прекратился и котёл переключился на ГВС.Уже без нагрева. Разве резкое изменение ...
- 15 дек 2024, 14:18
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
- Ответы: 17
- Просмотры: 7953
Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
Кгхм. Обнаружился странный эффект, который, возможно, объясняет странное поведение ГВС иногда. Эффект такой: если несильно (но настойчиво :)) постукивать по панели управления пальцем, то котёл вдруг переключается с режима отопления на ГВС (индикатор). Вроде, случается и обратное переключение. При ...
- 10 дек 2024, 10:33
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
- Ответы: 17
- Просмотры: 7953
Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
Датчик в бойлере выглядит так:
8434260.jpg
До середины бойлера он, конечно, не достанет.
NTC у меня довольно много разных. Надо поискать. Спасибо!
А как этот термистор применять: просто на улицу (защитив механически) и просто к котлу, к клеммам S.EXT ? Больше ничего переключать не надо ...
8434260.jpg
До середины бойлера он, конечно, не достанет.
NTC у меня довольно много разных. Надо поискать. Спасибо!
А как этот термистор применять: просто на улицу (защитив механически) и просто к котлу, к клеммам S.EXT ? Больше ничего переключать не надо ...
- 09 дек 2024, 18:55
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
- Ответы: 17
- Просмотры: 7953
Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
EvgenySh , установлен на верхней крышке бойлера (откуда трубки ГВС выходят).
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
Опять же как работает и чем управляется рециркуляция ?
Рециркуляция ничем не управляется. Это просто насос Grundfos COMFORT 15-14 B PM, установленный на штатное место в котле ...
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
Опять же как работает и чем управляется рециркуляция ?
Рециркуляция ничем не управляется. Это просто насос Grundfos COMFORT 15-14 B PM, установленный на штатное место в котле ...
- 09 дек 2024, 17:10
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
- Ответы: 17
- Просмотры: 7953
Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
Bahus , спасибо! Но, однако ж такой однозначности я не наблюдаю. Т.е. в целом, наверное, так и есть, но совсем не всегда. Например. Я выключил котёл, потом включил. После небольшого раздумья, включается нагрев ГВС, есть индикация пламени и режима ГВС. Тут понятно. А вот далее, нагрев выключается ...
- 06 дек 2024, 22:19
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
- Ответы: 17
- Просмотры: 7953
Алгоритм работы Baxi Slim 2.300Fi
Здравствуйте! С начала эксплуатации моего котла в 2014 я какое-то время не обращал внимания на то, как именно он работает. Зимой ГВС+ СО, летом - ГВС. Всё нормально. режим Дача - по выходным.
Последние 5-6 лет это - непрерывно (режим ПМЖ). Примерно такое же время мне приходится вникать в тонкости ...
Последние 5-6 лет это - непрерывно (режим ПМЖ). Примерно такое же время мне приходится вникать в тонкости ...
- 25 ноя 2024, 14:07
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Slim 2.300Fi ошибка перегрева
- Ответы: 2
- Просмотры: 1131
Baxi Slim 2.300Fi ошибка перегрева
Bahus, спасибо!
- 23 ноя 2024, 12:30
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi Slim 2.300Fi ошибка перегрева
- Ответы: 2
- Просмотры: 1131
Baxi Slim 2.300Fi ошибка перегрева
Здравствуйте! Возникла у меня ошибка перегрева.
Инструкция гласит: Термостат перегрева. Предохранительный термостат, датчик которого устанавливается на подаче в контур отопления, отключает котел при чрезмерном перегреве воды контура отопления, вызванном неисправностью регулирующего устройства. В ...
Инструкция гласит: Термостат перегрева. Предохранительный термостат, датчик которого устанавливается на подаче в контур отопления, отключает котел при чрезмерном перегреве воды контура отопления, вызванном неисправностью регулирующего устройства. В ...
- 20 ноя 2024, 17:08
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Вопрос по давлению на котле
- Ответы: 20
- Просмотры: 13300
Вопрос по давлению на котле
4 года. Термагент залил 17 октября 2020г. Достал он (термагент) меня очень сильно. Очень
. Предыдущий (не знаю точно какой именно, но антифриз) был залит при старте СО весной 2014г. С ним проблем не было. Сейчас там вода со спиртом.

- 20 ноя 2024, 10:15
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Вопрос по давлению на котле
- Ответы: 20
- Просмотры: 13300
Вопрос по давлению на котле
Bahus , очень похоже на это. Собственно и причина-то замены ТН (был термагент) была в том, что из разных сочленений стала выдавливаться коричневая жижа. Резьбы, краны, воздухоотводчики. При промывке каждый раз мыл грязевик и там (в сеточке) дважды была странная субстанция. По виду чёрные ...
- 20 ноя 2024, 09:04
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Вопрос по давлению на котле
- Ответы: 20
- Просмотры: 13300
Вопрос по давлению на котле
Я менял месяц назад теплоноситель в СО. Трижды заполнял и сливал ТН (промывал водой). И вот тут случайно и обнаружил, что никакой загадки в манометрах нет. При сливе ТН (примерно полчаса) стрелка манометра котла не сразу возвращается на ноль. Т.е. давления в СО уже точно нет, а манометр котла что-то ...
- 17 сен 2024, 10:39
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Вопрос по давлению на котле
- Ответы: 20
- Просмотры: 13300
Вопрос по давлению на котле
Bahus, спасибо! Так и сделаю.
- 16 сен 2024, 12:37
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Вопрос по давлению на котле
- Ответы: 20
- Просмотры: 13300
Вопрос по давлению на котле
Bahus , уже смотрел. Оба на нуле, когда система слита. Понятно, что оба в рабочей зоне. Я бы и не заморачивался особо. Вопрос в том, сколько накачать в РБ. Сейчас там 0,7атм (по инструкции должно быть 1,0, но могло и утечь). В целом система с прежним ТН работала, аномальных отклонений давления не ...
- 14 сен 2024, 15:44
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Вопрос по давлению на котле
- Ответы: 20
- Просмотры: 13300
Вопрос по давлению на котле
Bahus , разница была обнаружена во время заправки системы ТН. Т.е. насос котла не работал. Вот и возник вопрос, на какой манометр ориентироваться. Я сейчас залил для промывки воду, которую буду сливать. Но и после нескольких часов работы котла (насоса) в режиме отопления, разница не исчезла. Чуть ...
- 14 сен 2024, 10:51
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Вопрос по давлению на котле
- Ответы: 20
- Просмотры: 13300
Вопрос по давлению на котле
Здравствуйте! Просто не нашёл отдельной темы. У меня два манометра: один "родной" в котле BAXI SLIM 2.300, а второй на группе безопасности. Ковыряясь с заменой ТН обратил внимание, что показания манометров существенно разные. Поскольку манометр котла под крышкой, на глаза попадался редко. Вопрос в ...
- 24 янв 2024, 22:43
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Снять вентилятор Baxi Slim 2.300Fi
- Ответы: 22
- Просмотры: 11176
Снять вентилятор Baxi Slim 2.300Fi
Mikhail888, у некоторых участников темы наличие этой субстанции вызывает весёлый смех
. Я установил "как было после разборки". Так и работет.
Пометьте чем-то трубки устройства вентури
там понять потом можно какая куда, но не сразу
.

Пометьте чем-то трубки устройства вентури


- 06 сен 2022, 12:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Снять вентилятор Baxi Slim 2.300Fi
- Ответы: 22
- Просмотры: 11176
Снять вентилятор Baxi Slim 2.300Fi
Bahus, думаю, разобрались с вопросом
.

- 06 сен 2022, 10:19
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Снять вентилятор Baxi Slim 2.300Fi
- Ответы: 22
- Просмотры: 11176
Снять вентилятор Baxi Slim 2.300Fi
Bahus , колено вставляется в патрубок вентилятора практически без зазора. Т.е. даже вставлять надо, стараясь держать патрубки соосно. Иначе перекос и не лезет. А соединение колена с дымоходом - встык. Там широкий хомут. Никаких резинок заметно не было. Однако в хомуте есть небольшой остаток чего-то ...
- 05 сен 2022, 16:45
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Снять вентилятор Baxi Slim 2.300Fi
- Ответы: 22
- Просмотры: 11176
Снять вентилятор Baxi Slim 2.300Fi
Ну, поскольку речь про вентилятор, а я его менял (напрасно), то просто для упрощения поисков проблемы кому-то:
В моём котле установлен вентилятор FIME MOD.GR03670. По этим цифрам (и артикулу, который написан на вентиляторе), конечно результаты поиска "так себе". А вот по артикулу Baxi 5653850 ...
В моём котле установлен вентилятор FIME MOD.GR03670. По этим цифрам (и артикулу, который написан на вентиляторе), конечно результаты поиска "так себе". А вот по артикулу Baxi 5653850 ...
- 05 сен 2022, 14:37
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Снять вентилятор Baxi Slim 2.300Fi
- Ответы: 22
- Просмотры: 11176
Снять вентилятор Baxi Slim 2.300Fi
Bahus , разбирать для фото вновь мне очень не хочется. Я так напрыгался за 4 дня (и самый колотун у нас) с ремонтом котла (благодаря специально обученным, официальным представителям Baxi :)), что ... кушать не могу (с) Мкртычан :). Почитав чуток сверху эту тему, обнаружил там совет автора этой темы ...
- 05 сен 2022, 07:29
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Снять вентилятор Baxi Slim 2.300Fi
- Ответы: 22
- Просмотры: 11176
Снять вентилятор Baxi Slim 2.300Fi
Starik, допускаю, что итальянцы, когда собирали мой котёл на заводе, тоже весело смеялись. Но зачем-то герметика туда положили. Наверное, по ошибке. Сейчас он превратился в окаменелость
- 04 сен 2022, 07:57
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Снять вентилятор Baxi Slim 2.300Fi
- Ответы: 22
- Просмотры: 11176
Снять вентилятор Baxi Slim 2.300Fi
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким герметиком (или чем?) уплотняется крышка теплообменника, на которой установлен вентилятор? В моём случае там просто окаменелость - ничего понять невозможно. Забавно, что относительно недавно котёл "обслуживал" специалист (прости Господи!) из "оф. конторы ...
- 17 июн 2022, 19:49
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Slim 2.300i и ГВС
- Ответы: 24
- Просмотры: 13437
Slim 2.300i и ГВС
Спасибо! Я понял.
- 17 июн 2022, 19:41
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Slim 2.300i и ГВС
- Ответы: 24
- Просмотры: 13437
Slim 2.300i и ГВС
Starik, спасибо! А есть там что-то, что может потребовать замены? Т.е. нужно ли суетиться с приобретением впрок?
- 17 июн 2022, 11:47
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Slim 2.300i и ГВС
- Ответы: 24
- Просмотры: 13437
Slim 2.300i и ГВС
Bahus, сейчас нормально. Уже, наверное, месяц никаких ошибок нет. Рециркуляция есть в системе ГВС с самого начала.
И меня тоже тревожит неясность с ошибкой. Но теперь, если ошибка летом не будет появляться, буду ждать до холодов и собирать статистику. Может рассосалось?
И меня тоже тревожит неясность с ошибкой. Но теперь, если ошибка летом не будет появляться, буду ждать до холодов и собирать статистику. Может рассосалось?

- 16 июн 2022, 21:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Slim 2.300i и ГВС
- Ответы: 24
- Просмотры: 13437
Slim 2.300i и ГВС
Starik , да, возможно, что и не связано. Напрягает меня лишь то, что причина появления ошибки так и не ясна. А ошибка-то неоднократная!
И я думаю, что осенью может повториться история. А обратиться не к кому. В смысле туда же я вряд ли обращусь, а новое место - новые неожиданности :). Гадать ...
И я думаю, что осенью может повториться история. А обратиться не к кому. В смысле туда же я вряд ли обращусь, а новое место - новые неожиданности :). Гадать ...