Найдено 11 результатов

Ivanich
18 окт 2020, 22:07
Форум: Автоматика котлов
Тема: Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры
Ответы: 25
Просмотры: 18012

Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры

Bahus писал(а): 16 окт 2020, 10:58 Если насосы запитать через термостаты - можно будет комфортно управлять каждой зоной по температуре помещения.
Подскажите, а какой беспроводной, через WIFI комнатный термостат купить, у меня нет возможности протянуть повода!?
Ivanich
16 окт 2020, 16:48
Форум: Автоматика котлов
Тема: Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры
Ответы: 25
Просмотры: 18012

Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры


И не очень понял затею с 43°С в БКН.
Очень удобно, от 40-45 0С ГВС, котел реже работает и смесителем меньше разбавлять (хотя и 40-45 разбавляем)

Котловой насос и зональные насосы не будут мешать друг другу работать
Скажите, а не будут ли мои насосы через гидрострелку гонять обратку. (подумал ...
Ivanich
15 окт 2020, 21:06
Форум: Автоматика котлов
Тема: Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры
Ответы: 25
Просмотры: 18012

Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры

Starik, вопрос, как выдумаете, почему тогда при отключенных этих насосах, ГВС поступает в обратку СО?Starik, у вас схемы примерной под мою сист. отопления нету никакой? Поставив гидрострелку, что она даст? Сейчас приоткрыл кран этот немного, котел погрел сам себя и выключился)))
Ivanich
15 окт 2020, 20:46
Форум: Автоматика котлов
Тема: Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры
Ответы: 25
Просмотры: 18012

Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры

Starik писал(а): 15 окт 2020, 20:36 Причина - контур не замкнут при переходе на ГВС
Первый вышел из строя, когда ГВС я не пользовался еще. (Сам насос одно название, его цена 1200 рублей).
Ivanich
15 окт 2020, 20:25
Форум: Автоматика котлов
Тема: Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры
Ответы: 25
Просмотры: 18012

Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры

Starik , подскажите, кран стоит на 32 мм трубе. Какой клапан (фирмы, диаметр и т.д) поставить. Перепаять это место не проблема (оставив кран, снизу поставить клапан)

Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Starik , я уже подумываю, что эти насосы лишние, (стояли 3 одинаковых насоса китайских ...
Ivanich
15 окт 2020, 20:00
Форум: Автоматика котлов
Тема: Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры
Ответы: 25
Просмотры: 18012

Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры


Подозревал, что с гидравликой СО что-то "нахимичено"...
И я такого мнения...
Через что система отопления закольцована
Между коллектором подачи и обраткой стоит кран, но я его держу закрытым, т.к. если его открыть, котел очень быстро нагревается, насосы начинают качать обратку. Открывать этот ...
Ivanich
15 окт 2020, 19:00
Форум: Автоматика котлов
Тема: Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры
Ответы: 25
Просмотры: 18012

Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры

Картина следующая: Выключил котел вообще, на котле отображается только температура за бортом.

Переключи в режим "лето", для начала.
Переключил.

С трехходовым... после переключения в режим "лето" картина должна проясниться
...
- На котле уставка ГВС 43 0С
- Открываю кран гор. воды
- Включается ...
Ivanich
15 окт 2020, 14:08
Форум: Автоматика котлов
Тема: Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры
Ответы: 25
Просмотры: 18012

Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры


перевести в режим "зима"
Так режим "зима" это и есть отопление ("лето" - только ГВС работает). У меня и было (до подключения датчика ул. тем.) включено отопление и ГВС, т.е. включен режим "Зима" (просто насос отключался когда работал от выставленной температуры теплоносителя). Когда подключил ...
Ivanich
15 окт 2020, 12:09
Форум: Автоматика котлов
Тема: Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры
Ответы: 25
Просмотры: 18012

Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры

Starik , А00 показывает 47 0С.
Starik , вы может быть меня не правильно поняли по ГВС. Мои действия: Я ставлю температуру подачи ГВС предположим 50 0С, котел начинает стремиться и греть воду до 70 0С (70 0С показывает на дисплее котла, когда идет нагрев воды ГВС и котел отключается), по факту ...
Ivanich
15 окт 2020, 00:10
Форум: Автоматика котлов
Тема: Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры
Ответы: 25
Просмотры: 18012

Luna 3 не отключается котловой насос при работе с датчиком уличной температуры

Здравствуйте! Вопрос в следующем: Котел Luna 3 1.310 (2018 г.в.) с бойлером Combi 80 с рециркуляцией, отключение (постциркуляция, параметр F17) насоса было установлено на 3 минуты. Подключил датчик уличной температуры (Baxi, 2х1,5; колодку от датчика снял и подключил через пустые в котле), поставил ...