Найдено 35 результатов
- 16 окт 2024, 08:53
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Первичные настройки панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
- Ответы: 71
- Просмотры: 18652
Первичные настройки панели LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
если же панель управления внутри котла, то только управление по температуры воды то F10 = 02, как описано в параграфе 20. Но так температура сильно вриет +5-7 градусов от реальной в помещение.
Если управление по температуре теплоносителя, то на панели котла отображается температура ...
- 18 янв 2024, 23:11
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Высокое потребление газа Baxi luna 3 comfort и zont smart 2.0
- Ответы: 15
- Просмотры: 5455
Высокое потребление газа Baxi luna 3 comfort и zont smart 2.0
Расход газа в 3 раза больше, чем у соседа с таким же домом и котлом.
У меня за 20 дней декабря вышло газа на 3000руб.
То есть у соседа за 20 дней декабря на отопление аналогичного дома 100 квадратов было потрачено газа всего на 1000 рублей?
Что-то вспоминается анекдот про "А откуда вы знаете ...
- 26 мар 2023, 14:43
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi LUNA Platinum и Zont Connect New
- Ответы: 8
- Просмотры: 6862
Baxi LUNA Platinum и Zont Connect New
Ну так надобно "Connect+" внедрять - тaм WiFi естьbaxi_enjoyer писал(а): 17 фев 2023, 01:47 Zont меня сильно расстроил (например, тем, что там поддерживается только 2g)

- 26 мар 2023, 13:50
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Проблема подключить Baxi Connect+
- Ответы: 18
- Просмотры: 16368
Проблема подключить Baxi Connect+
еле2, Мегафон, Билайн (Из телефонов вытаскивали), но ни одна не заработала
Инфа от "Микролайна":
В устройствах ZONT можно использовать SIM-карты не входящие в комплект устройства ZONT.
Если планируется использовать SIM-карту другого оператора сотовой связи, то перед ее покупкой проверьте, что ...
- 25 мар 2023, 19:16
- Форум: Защитное оборудование
- Тема: Какой стабилизатор выбрать???
- Ответы: 370
- Просмотры: 335755
Какой стабилизатор выбрать???
Если стабилизатор со схемой подключения "вилка-розетка" смысла нет за байпасс платить...
- 28 янв 2023, 15:35
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Свист при гвс
- Ответы: 8
- Просмотры: 2029
Свист при гвс
Снять панель, послушать какая часть котла издаёт звук на ГВС, выложить сюда фото свистящей детали - дальше коллективный разум поможет.
- 28 янв 2023, 15:26
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Выбор настенного газового котла
- Ответы: 9
- Просмотры: 8438
Выбор настенного газового котла
самая ходовая модель сейчас в магазинах это ECO Life 2022
"самая ходовая модель" вообще никак не коррелируется с "нет проблем с запчастями и обслуживанием".
Я бы проконсультировался с теми, кто их ремонтирует и обслуживает в ваших краях, но посерьёзнее чем из объявления на столбе "Ремонт любых ...
- 28 янв 2023, 15:12
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Схема отопления жилого дома 220 м2
- Ответы: 9
- Просмотры: 10260
Схема отопления жилого дома 220 м2
то первично-вторичные кольца, вместо гидроразделителя
ИМХО у вас вариантов немного:
1. штудировать учебники по гидравлике и теплотехнике, после чего сделать выводы, разработать и собрать рабочую схему, после обкатки - поделиться с нами результатом. :)
2. идти за консультацией к специалистам по ...
- 25 янв 2023, 14:07
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Режим отопления, максимальные температуры отопления!
- Ответы: 9
- Просмотры: 9745
Режим отопления, максимальные температуры отопления!
Кто сколько ставит температуру котла при -20 градусов?
Философско-практический вопрос :)
Кому-то в доме 23 - холодно, а кому и 21 - комфортно.
Практическая составляющая - температура теплоносителя, необходимая для достижения комфорта в доме, зависит от многих факторов, например - от схемы ...
- 25 янв 2023, 14:00
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Схема отопления жилого дома 220 м2
- Ответы: 9
- Просмотры: 10260
Схема отопления жилого дома 220 м2
Вот тут либо разрыв в системе должен быть, либо гидроразделитель...
- 15 янв 2023, 18:48
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Быстро нагревается котëл baxi eco 240i
- Ответы: 7
- Просмотры: 1211
Быстро нагревается котëл baxi eco 240i
А куда при этом денется ледяная пробка из трубы? Если в трубах системы отопления замёрз теплоноситель, вариант только один - сделать так, чтобы лёд растаял, о чём тебе сразу и намекнули
- 13 янв 2023, 11:59
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Протечка незамерзайки в котле косвенного нагрева Baxi Premier Plus 200
- Ответы: 11
- Просмотры: 1276
Протечка незамерзайки в котле косвенного нагрева Baxi Premier Plus 200
Точно, не сообразил.

Я бы "американки" для начала проверил - может просто подтянуть надо.
И ещё вопрос попутно появился - а антифриз за 5,5 лет меняли когда-нибудь?
- 13 янв 2023, 11:47
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Как настроить неприрывную работу Луны3?
- Ответы: 20
- Просмотры: 7152
Как настроить неприрывную работу Луны3?
общий коллектор из 40 ПП трубы
Речь о том, что дополнительный насос в систему отопления ставится при наличии гидроразделителя (ГР)/гидрострелки между котлом(-ами) и коллектором, которого в вашей системе, как я понимаю, нет. При такой схеме насос котла обеспечивает циркуляцию по контуру котёл-ГР ...
- 13 янв 2023, 11:30
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Протечка незамерзайки в котле косвенного нагрева Baxi Premier Plus 200
- Ответы: 11
- Просмотры: 1276
Протечка незамерзайки в котле косвенного нагрева Baxi Premier Plus 200
А клапана для сброса избыточного давления там нет? Может через него плюётся?
- 11 янв 2023, 14:13
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Как настроить неприрывную работу Луны3?
- Ответы: 20
- Просмотры: 7152
- 09 янв 2023, 18:14
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F
- Ответы: 31
- Просмотры: 8488
Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F
Как правильно сбалансировать эти мощности???
постоянное горение на 40% мощности или периодическое включение на максимальной - расход газа будет примерно одинаковый, потому как законы термодинамики не обманешь. ИМХО при периодическом включении на бОльшей мощности расход будет даже немного выше, а ...
- 09 янв 2023, 15:38
- Форум: Подбор запчасти
- Тема: Ремонт насоса wilo bxsl 15/5-1c
- Ответы: 2
- Просмотры: 8041
Ремонт насоса wilo bxsl 15/5-1c
Мы на своих котельных уже перешли с WILO на китайские OASIS - по цене WILO покупаешь два оазиса и ещё на печеньки остаётся)))
По итогу за три года на нескольких котельных лежит по запасному оазису, а те, которые поставили - так и работают
По итогу за три года на нескольких котельных лежит по запасному оазису, а те, которые поставили - так и работают
- 09 янв 2023, 14:20
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F
- Ответы: 31
- Просмотры: 8488
Настройка параметров котла Baxi ECOFOUR 1,14 F
А в доме в это время было тепло или недостаточно?Катюша писал(а): 09 янв 2023, 12:32 Температура нагонялась до 57 и стояла на месте, больше не поднимаясь
- 09 янв 2023, 14:15
- Форум: Устройство системы ГВС
- Тема: Luna 3 Comfort - как повысить производительность нагрева бойлера
- Ответы: 14
- Просмотры: 7352
Luna 3 Comfort - как повысить производительность нагрева бойлера
почему BAXI не дает такой возможности?
Воду можно нагреть и до температуры кипения, а производитель устанавливает максимальную температуру нагрева исходя из проектного расчёта, технических особенностей конструкции котла и нормативных технических актов для данного оборудования с расчётом на то ...
- 15 дек 2022, 08:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: BAXI ECO 24
- Ответы: 1
- Просмотры: 533
BAXI ECO 24
Похоже, что заужение у тебя в схеме ГВС душевой + напор в ХВС слабоват, вот котёл и отключает по малому расходу воды в системе. А на кухне заужения такого нет, поэтому даже при существующем напоре давления хватает, чтобы поддерживать постоянный нагрев.
- 15 дек 2022, 08:40
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Обвязка двух luna duo-tec
- Ответы: 3
- Просмотры: 8558
Обвязка двух luna duo-tec
Схему показывай
(с) Starik

- 06 дек 2022, 23:22
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
- Ответы: 8
- Просмотры: 2958
Быстро греется и выключается котёл Baxi эко нова
При таких исходных данных первая мысль - родной клапан исправен, а вот команду на переключение не получает...sigry писал(а): 06 дек 2022, 20:31 Поменял на новый и при включении шток внутри клапана не ходит.
Какая может быть неисправность?
- 06 дек 2022, 22:59
- Форум: Вопросы постгарантийного обслуживания
- Тема: Baxi Eco Nova 24F как поднять давление?
- Ответы: 9
- Просмотры: 13047
Baxi Eco Nova 24F как поднять давление?
А в трубах отопления избыточное давление для подпитки где взять?


- 05 дек 2022, 11:15
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
- Ответы: 22
- Просмотры: 3580
Baxi main5 18f не поддаётся регулировке
А если попробовать температуру поднять до 55 и мощность до 50%?F19-L66 писал(а): 04 дек 2022, 19:26 температура выставлена 45, после как отключается горелка падает за 4 минуты до 35-33 дом 78 м2, первый этаж тёплые полы, второй радиаторы, мощность котла выставлена на 15% (параметр F8)
- 05 дек 2022, 11:05
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Проблема подключить Baxi Connect+
- Ответы: 18
- Просмотры: 16368
Проблема подключить Baxi Connect+
Ответ пришёл через три часа в стандартном виде:
" Добрый день. В настоящий момент контроллер не на связи. Когда выйдет на связь - сбросьте на заводские настройки - обновите до последней бета версии и потом начните настройку заново ".
Примечательно, что ответ и дальнейшее общение с ТП пришли в ...
" Добрый день. В настоящий момент контроллер не на связи. Когда выйдет на связь - сбросьте на заводские настройки - обновите до последней бета версии и потом начните настройку заново ".
Примечательно, что ответ и дальнейшее общение с ТП пришли в ...
- 05 дек 2022, 11:03
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Проблема подключить Baxi Connect+
- Ответы: 18
- Просмотры: 16368
Проблема подключить Baxi Connect+
Продолжу тему. Достался мне прибор "ребрендинговый", в смысле тот, на котором написано BAXi вместо ZONT - BAXI Connect+.
Зарегистрировался по инструкции в личном кабинете (ЛК), активировал сим-карту, прибор вышел на связь, судя по индикации, даже к WiFi подключил после некоторых танцев с бубном и ...
Зарегистрировался по инструкции в личном кабинете (ЛК), активировал сим-карту, прибор вышел на связь, судя по индикации, даже к WiFi подключил после некоторых танцев с бубном и ...
- 30 ноя 2022, 23:57
- Форум: Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
- Тема: Проблема подключить Baxi Connect+
- Ответы: 18
- Просмотры: 16368
Проблема подключить Baxi Connect+
Илья Т., доброго времени суток.
Что-то сдвинулось в решении проблемы?
Что-то сдвинулось в решении проблемы?
- 25 ноя 2022, 11:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00
- Ответы: 44
- Просмотры: 15214
slim 1.300in + zont smart 2.0 = E00
Электрика - наука о контактах (с) :?
Если прибор, работающий от постоянного тока, через внешний блок питания начал "чудить", то, в качестве одного из эмпирических способов поиска причин такого поведения, не помешает замена блока питания на заведомо исправный. Пользователи нередко уверены в том, что ...
Если прибор, работающий от постоянного тока, через внешний блок питания начал "чудить", то, в качестве одного из эмпирических способов поиска причин такого поведения, не помешает замена блока питания на заведомо исправный. Пользователи нередко уверены в том, что ...
- 25 ноя 2022, 10:25
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Странности котла
- Ответы: 14
- Просмотры: 9679
Странности котла
Земляк, мало того, что у тебя пинг зашкаливает, так ещё и юмора не понимаешь 

- 13 ноя 2022, 01:58
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Рециркуляции ГВС
- Ответы: 20
- Просмотры: 15639
Рециркуляции ГВС
Если потеоретизировать без данных о настройках температуры бойлера, котла и производительности циркуляционного насоса - при условии, когда температура на бойлере намного выше настроенной температуры ГВС в котле (например на бойлере 70, а котёл настроен на 55) и производительность насоса выше объёма ...