Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
Ответы: 11
Просмотры: 2299

Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

И все таки опять "анти-лигионелла " оказалась причиной перегрева .

Перемычку, которую поставили в апреле поджали как следует и котел нормально заработал.

Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Электроника - наука о контактах
Алексий
20 авг 2023, 14:03
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
Ответы: 11
Просмотры: 2299

Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

Градусником в струю - это как?
Я меряю ИК-градусником на металлических соединениях
Алексий
20 авг 2023, 10:48
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
Ответы: 11
Просмотры: 2299

Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

Проблема вернулась...
Почти 4 месяца после установки кулера обдува на цирк.насосе контура нагрева бойлера не было никаких зависаний !
И вдруг ..
Гипотеза о недостаточном теплосьеме в контуре не оправдалась : врезал изрядный полотенцесушитель в обратку нагрева бойлера. Он зверски греется, насос ...
Алексий
13 апр 2023, 14:10
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
Ответы: 11
Просмотры: 2299

Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

Увеличил теплосьем на трубах нагрева бойлера - просто поставил кулер-вентилятор.
Все работает сутки без проблем .
Перепад температур на трубах нагрева бойлера +54 (подача) и +45(обратка) - измеренно поверхостно китайским мед.приборчиком.
Температура гор.воды из крана +40 (измерено датчиком для почвы ...
Алексий
12 апр 2023, 15:57
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
Ответы: 11
Просмотры: 2299

Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

А какие ляпы с отоплением?
до этого почти 30 лет отработал "безмозглый" Ferolli и никаких проблем , кроме замены насосов не было.

Теплосьем - имеется ввиду скорость сьема тепла ? тогда может быть увеличить скорость насосов на отоплении?
или скорость насоса на нагрев бойлера?
при зависании горит ...
Алексий
11 апр 2023, 13:12
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Проблема с BaxiSlim 1.490
Ответы: 21
Просмотры: 8980

Проблема с BaxiSlim 1.490

в итоге отключил функцию "антилегионелла" и прожил два месяца спокойно..
Но проблема не решена !
перенес тему сюда - viewtopic.php?f=54&t=9144
Алексий
11 апр 2023, 13:03
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву
Ответы: 11
Просмотры: 2299

Baxi Slim 1.490 - остановы по перегреву

полгода стоит Baxi Slim 1.490 - постоянно виснет.
При этом моргают две крайние лампочки -блокировка газа и перегрев.

С наступлением тепла убавил регулятор отопления до "трех часов" (по круговой шкале), а регулятор ГВС оставил на "шесть часов".
И котел стал зависать по несколько раз в день(.


Кто ...
Алексий
13 янв 2023, 17:20
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Проблема с BaxiSlim 1.490
Ответы: 21
Просмотры: 8980

подключение в два дымохода меньшего сечения

А я как раз думаю, что виновата плата управления . Или датчик температуры в бойлере.
прежний котел Феролли был на реле и кнопках. Перегрев наблюдался только в комнатах, когда уже дышать было нечем приходилось идти и убавлять жару.

Понаблюдал за работой микропроцессорного Baxi Slim котла.
Он тупо ...
Алексий
29 дек 2022, 13:31
Форум: Автоматика котлов
Тема: Надежность и запасная плата к Baxi Slim
Ответы: 3
Просмотры: 4402

Надежность и запасная плата к Baxi Slim

авария может произойти при -30.
Покупка может занять два дня.
Починка - неделю, две...

Придется всех эвакуировать , сливать воду и прочие прелести
Алексий
29 дек 2022, 13:25
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Проблема с BaxiSlim 1.490
Ответы: 21
Просмотры: 8980

подключение в два дымохода меньшего сечения

продолжение :

Котел отработал месяц без замечаний.

И тут настала оттепель , и котел отключился. Опять лампочка перегрева.
приехал с работы, запустил. Час отработал и опять отказ....

открыл все форточки , дверь , снизил температуру нагрева воды и отопления.
Отработал несколько дней, при ...
Алексий
01 дек 2022, 14:23
Форум: Автоматика котлов
Тема: Надежность и запасная плата к Baxi Slim
Ответы: 3
Просмотры: 4402

Надежность и запасная плата к Baxi Slim

Всем добра !

Во время установки нового котла Baxi Slim 1.490 IN в октябре сего года произошел такой инцидент : котел перестал включаться - всегда моргала лампочка перегрева.
Поскольку мяч был на стороне монтажников, то в основном нервничали они и проблема была решена ими только покупкой и ...
Алексий
22 ноя 2022, 15:11
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Проблема с BaxiSlim 1.490
Ответы: 21
Просмотры: 8980

подключение в два дымохода меньшего сечения

Ок.

Резюме по заявленной теме :

в первую очередь питание !
с дымоходами разбираться потом.
Алексий
21 ноя 2022, 16:56
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Проблема с BaxiSlim 1.490
Ответы: 21
Просмотры: 8980

подключение в два дымохода меньшего сечения


Продолжение.

Поставил стабилизатор сетевого напряжения BAXI 400.
Никаких проблем не наблюдаю уже две недели.
Очевидно все проблемы были в сети питания (а у нас проблемный райончик!).

Через неделю стабильной работы собрал опять систему со "штанами" из диаметра 160 в две трубы 120 (см фот выше ...
Алексий
21 ноя 2022, 14:14
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Проблема с BaxiSlim 1.490
Ответы: 21
Просмотры: 8980

подключение в два дымохода меньшего сечения

Продолжение.

Поставил стабилизатор сетевого напряжения BAXI 400.
Никаких проблем не наблюдаю уже две недели.
Очевидно все проблемы были в сети питания (а у нас проблемный райончик!).

Через неделю стабильной работы собрал опять систему со "штанами" из диаметра 160 в две трубы 120 (см фот выше ...
Алексий
08 ноя 2022, 12:50
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Проблема с BaxiSlim 1.490
Ответы: 21
Просмотры: 8980

подключение в два дымохода меньшего сечения

Да, я уже понял что дымоход со штанами не при чем !
В расширительном баке померил давление: 1.8 атм
Он стоит на обратке.
А аварийный клапан на подаче сразу у котла.

А если, допустим , был гидроудар из за резкой остановки и затем резкого пуска ?
Может бак не успел отработать?

Отправлено спустя 9 ...
Алексий
08 ноя 2022, 12:13
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Проблема с BaxiSlim 1.490
Ответы: 21
Просмотры: 8980

подключение в два дымохода меньшего сечения

ошибка была по датчику перегрева.
две крайние споава лампочки моргали: блокировка газа и перегрев
Алексий
08 ноя 2022, 00:18
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Проблема с BaxiSlim 1.490
Ответы: 21
Просмотры: 8980

подключение в два дымохода меньшего сечения

да, возможно что дело не в дымоходе вовсе, а в просадках по 220 в.
Просто совпало по времени.
Поставил стабилизатор, посмотрим что дальше.
Алексий
07 ноя 2022, 20:06
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Проблема с BaxiSlim 1.490
Ответы: 21
Просмотры: 8980

подключение в два дымохода меньшего сечения

Приток воздуха через окошко - см.фото

Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Котел опять выключился.
На полу вода.
Похоже сработал аварийный кларан.
Возможнл вода вскипела ?
Алексий
07 ноя 2022, 18:48
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Проблема с BaxiSlim 1.490
Ответы: 21
Просмотры: 8980

Проблема с BaxiSlim 1.490

Добрый день
Котел BAXI Slim1.490 подключили на место старого Ferroli.
У Baxi выхлоп ф160 , а имеются два вытяжные трубы по 120 мм.
пробовал подключить в две трубы через самодельнй Y-тройник с одновременным переходом из ф160 в два ф120,

но котел через пару дней захлебнулся - показал перегрев ...