Ошибка Baxi Eco Nova 24f
Как это исправить. Почему у всей страны работает
Если знаете типичное время ошибки и дошли до состояния готовности менять котел, то надо найти возможность подежурить у котла и понаблюдать момент ошибки.
P.S. Ну и фото выхлопа снаружи в теме не увидел, вы все пишете, что поставили проволоку от ...
- 10 дек 2025, 10:11
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Алгоритм работы котла
- Ответы: 22
- Просмотры: 2667
Алгоритм работы котла
Все дружно подтвердили, что на горячем (выше заданной +5 температуры) теплоносителе котел горелку (при переходе на отопление) не включает, а запускает отсчет времени (заданный в параметре ожидания).
Последней фразой всё испортили. На EcoNova он горелку не "не включает", а он ее "тушит" в связи с ...
- 09 дек 2025, 19:31
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Избавился от тактования. Хорошо или плохо?
- Ответы: 9
- Просмотры: 240
Избавился от тактования. Хорошо или плохо?
Ёмко, так и есть. Со временем приходит понимание, каждый находит свой баланс.
- 09 дек 2025, 19:27
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Алгоритм работы котла
- Ответы: 22
- Просмотры: 2667
Алгоритм работы котла
Поэтому он гасит горелку и только потом решает нужно ли запускать нагрев отопления.
Тоже видимо зависит от модели, у меня Eco Nova полностью плавно переходит на ГВС и возвращается. Единственное редко бывает, если установлена низкая температура теплоносителя (например 54) и идет долгий разбор ГВС ...
- 26 ноя 2025, 20:22
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Как правильно должен работаь котел
- Ответы: 6
- Просмотры: 717
Как правильно должен работаь котел
Starik, Можно ваше ИМХО по данному мнению? Для себя не определился, сейчас 15 минут, но может настроить максимальный выбег. Пока в СО антифриз, но следующий год планирую заменить на воду.
- 19 ноя 2025, 18:42
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: временно отключить baxi connect+
- Ответы: 4
- Просмотры: 714
временно отключить baxi connect+
Не скажу насчет Baxi Connect, но в zont есть управление по звонку gsm (тональный набор), в условиях отключения интернета я вспомнил и начал пользоваться этим вариантом, заранее настроены режимы по температуре воздуха 20, 22 и 24, между ними переключаюсь при необходимости.
- 19 ноя 2025, 18:21
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества
- Ответы: 6
- Просмотры: 1035
Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества
Поможет, 10 секунд задержки достаточно. От акб зонта не зависит, если конкретно с твоим котлом (вероятно это Nova) возникает проблема после возобновления э/э, то она не будет зависеть от питания зонт от акб.
- 11 ноя 2025, 21:10
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
- Ответы: 52
- Просмотры: 54860
Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
viewtopic.php?p=80835#p80835darling74 писал(а): 02 ноя 2025, 03:08 сырой осенью и ближе к нулю что то не нравится котлу, но в одно и то же время суток...
Проверьте на предмет залетания птиц в коаксиал погреться.
- 11 ноя 2025, 21:09
- Форум: Дымоудаление и воздухоприток
- Тема: Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.
- Ответы: 60
- Просмотры: 27677
Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.
Переставил, пока всё нормально
https://forum.baxi.ru/viewtopic.php?p=80835#p80835
Я в аналогичной теме выкладывал фото, как реализовал защиту от птиц из решетки для кулера, как вариант.
P.S. Как осень эти темы активизируются, специально всем пишу, если появляется Е05, а все проверено ...
- 28 окт 2025, 19:20
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
- Ответы: 5
- Просмотры: 1375
Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
И как может не хватать потока, когда стоит насос и с ёмкости гонит в трубу воду с давлением 2 атм?
Для душа это очень немного, особенно для некоторых экономичных насадок и душевых шлангов с маленьким сечением. У меня диапазон 2,5-3,5 атм, когда работает с гидроаккумулятора (2,5 атм), то начинает ...
- 11 окт 2025, 13:31
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Такой алгоритм работы или неисправность?
- Ответы: 5
- Просмотры: 2024
Такой алгоритм работы или неисправность?
Получилось понаблюдать, отвечу на свой вопрос: отсчитывает минимальное время только между режимами отопления, розжиг в режиме ГВС в расчет не берет.lexusavto писал(а): 24 сен 2025, 18:30 минимальное время между запуски горелки" он тоже будет отсчитывать от ГВС или только от отопления?
- 09 окт 2025, 07:43
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: После появления питания котел не включается на отопление
- Ответы: 9
- Просмотры: 2191
После появления питания котел не включается на отопление
ikn2 , дополнительно добавлю, что если в стабилизаторе нет задержки включения, на дин-рейку установить нет возможности/желания, то есть также реле контроля напряжения с задержкой 10 секунд/3 минуты с подключением непосредственно в розетку. По типу этого https://www.vseinstrumenti.ru/product/rele ...
- 09 окт 2025, 04:55
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: После появления питания котел не включается на отопление
- Ответы: 9
- Просмотры: 2191
- 24 сен 2025, 18:30
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Такой алгоритм работы или неисправность?
- Ответы: 5
- Просмотры: 2024
Такой алгоритм работы или неисправность?
но он только что грел ГВС
А по Eco Nova подскажете по алгоритму: параметр P17 "минимальное время между запуски горелки" он тоже будет отсчитывать от ГВС или только от отопления? Пытался вычислить, но не получилось, домашние ГВС открывают. Хочу понять, если установлено 10 минут и ГВС будет ...
- 10 авг 2025, 18:24
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Автозапуск котла при выключении ZONTа
- Ответы: 16
- Просмотры: 3759
Автозапуск котла при выключении ZONTа
Честно не понимаю почему нельзя запитать zont от этого же ups, от которого питается котел. Вы хотите оповещений об отключении э/э?
- 22 май 2025, 12:52
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Сброс режима отопления после отключения электроэнергии
- Ответы: 29
- Просмотры: 11555
Сброс режима отопления после отключения электроэнергии
Да, было такое, что сначала контроллер, потом котел, даже в инструкции на контроллер. Но касалось непосредственно подключения. А тут Zont уже включен от резервного АКБ, поэтому казалось не очевидным.
- 22 май 2025, 12:00
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Сброс режима отопления после отключения электроэнергии
- Ответы: 29
- Просмотры: 11555
Сброс режима отопления после отключения электроэнергии
Попробовал, котел возвращается в отопление. Но дело в том, что без термостата котел всегда в режиме отопления. С Zont тоже нет проблем в возобновлении, когда ЭЭ пропадает в режиме запроса тепла по термостату (посмотрел по истории). Проблема возникает, когда Zont отключает котлу режим отопления (факт ...
- 22 май 2025, 08:39
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Сброс режима отопления после отключения электроэнергии
- Ответы: 29
- Просмотры: 11555
Сброс режима отопления после отключения электроэнергии
Добрый день. Котел Baxi Eco Nova 24F перестал возвращаться в режим отопления после отключения ээ. Котлу 4 года, ранее при отсутствии ээ 5-6 часов возвращался в отопление, сейчас при отсутствии ээ 1-2 часа не возвращается.
Внимание:
Котел подключен к Zont H-1 через ЦШ (OpenTherm).
Когда случается ...
Внимание:
Котел подключен к Zont H-1 через ЦШ (OpenTherm).
Когда случается ...
- 19 мар 2025, 08:27
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Утечка в системе отопления и её последствия
- Ответы: 63
- Просмотры: 25791
Утечка в системе отопления и её последствия
Нужно проверить исправность манометра и корректность показаний.
- 09 мар 2025, 12:38
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Индикация режимов отопления проблема переключения
- Ответы: 4
- Просмотры: 4461
Индикация режимов отопления проблема переключения
Да, у меня такое бывает при отсутствии запроса тепла от zont. Я если честно вообще на эту индикацию не обращаю внимания, и так понятно в каком режиме котел. Если есть проблема, то начните по симптомам, иначе собъет вас эта индикация, тут на форуме уже были про это темы.
- 26 фев 2025, 10:03
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
- Ответы: 20
- Просмотры: 3939
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Снизил температуру по воздуху до 20. Котёл начал работать по старому
Морозы пришли видимо, теплопотери возросли и котел может модулировать мощность в нужных пределах, поэтому работает без остановки.
Судя по графику дом остыл с 24 до 20 градусов за 4 часа, так что теплопотери видимо очень большие ...
- 25 фев 2025, 04:49
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Заполнение СО теплоносителем.
- Ответы: 10
- Просмотры: 6295
Заполнение СО теплоносителем.
Это то я сделал первым делом, конкретно на воздухе в колбе никто не останавливался. В моём понимании эффект перевёрнутого ковшика/водолазного колокола с этой колбой. Возможно медленнее нужно было заполнять сейчас думаю
- 24 фев 2025, 18:53
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Не работает гистерезис по воздуху в помещение
- Ответы: 20
- Просмотры: 8532
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
В справке Zont же указано, что при подключении по OpenTherm гистерезис работает только в псевдорелейном режиме. У меня тоже так, падает на 0,1 С и включается, растет на 0,1 С и выключается.
- 24 фев 2025, 18:02
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Заполнение СО теплоносителем.
- Ответы: 10
- Просмотры: 6295
Заполнение СО теплоносителем.
Подскажите, как правильно заполнять колбу ротаметра на коллекторе теплого пола? Недавно возникла необходимость подключения еще одного контура второго этажа и эта колба осталась с воздухом. При этом проток отличный, даже прижат клапаном по обратке, хотел понять для себя на будущее. В системе антифриз ...
- 17 фев 2025, 04:52
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
- Ответы: 6
- Просмотры: 11699
Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
Поясните тогда параметр P06.
И почему при включении этой функции на 1 минуту после режима ГВС в условно летнем режиме (без запроса на отопление от zont) насос продолжает гудеть 1 минуту, при этом расходомеры на коллекторе отопления показывают 0.
- 16 фев 2025, 11:48
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
- Ответы: 6
- Просмотры: 11699
Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
Попробовал также изменить этот параметр, заводское значение 0.
У функции есть пара нюансов:
1. Я изначально полагал, что после режима ГВС будет выбег в положении трехходового на отопление (то есть после возврата трехходового на отопление, по большому кругу). Но в итоге циркуляция действительно идет ...
У функции есть пара нюансов:
1. Я изначально полагал, что после режима ГВС будет выбег в положении трехходового на отопление (то есть после возврата трехходового на отопление, по большому кругу). Но в итоге циркуляция действительно идет ...
- 09 фев 2025, 14:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00
- Ответы: 8
- Просмотры: 2315
ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00
ну да, страница 36 формально есть
Речь видимо про стр.33, количество воды при дельте температур 30°С, это 10,7 литра. Проверка видимо такая, что при входящей температуре например 10°С настроить Тгвс 40°С, отрегулировать смесителем стабильный режим но при максимально возможном расходе, при ...
- 09 фев 2025, 13:58
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Иерархия моделей Baxi для выбора
- Ответы: 61
- Просмотры: 36332
Иерархия моделей Baxi для выбора
но без управления по цифровой шине, только релейно насколько я помню, когда он начал звучать из видеотубов.
- 22 янв 2025, 12:09
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Болтается обратка отопления.
- Ответы: 6
- Просмотры: 11309
Болтается обратка отопления.
Bahus,
Не увидел, думал тема новая, оказывается только сообщение.
Не увидел, думал тема новая, оказывается только сообщение.
- 22 янв 2025, 06:04
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Болтается обратка отопления.
- Ответы: 6
- Просмотры: 11309
Болтается обратка отопления.
Павел1979,
Дополнительно, пока ещё только монтируете. Косой фильтр на подачу ГВС так нельзя монтировать, посмотрите правила установки.