Найдено 55 результатов
- 22 май 2025, 12:52
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Сброс режима отопления после отключения электроэнергии
- Ответы: 28
- Просмотры: 4992
Сброс режима отопления после отключения электроэнергии
Да, было такое, что сначала контроллер, потом котел, даже в инструкции на контроллер. Но касалось непосредственно подключения. А тут Zont уже включен от резервного АКБ, поэтому казалось не очевидным.
- 22 май 2025, 12:00
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Сброс режима отопления после отключения электроэнергии
- Ответы: 28
- Просмотры: 4992
Сброс режима отопления после отключения электроэнергии
Попробовал, котел возвращается в отопление. Но дело в том, что без термостата котел всегда в режиме отопления. С Zont тоже нет проблем в возобновлении, когда ЭЭ пропадает в режиме запроса тепла по термостату (посмотрел по истории). Проблема возникает, когда Zont отключает котлу режим отопления (факт ...
- 22 май 2025, 08:39
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Сброс режима отопления после отключения электроэнергии
- Ответы: 28
- Просмотры: 4992
Сброс режима отопления после отключения электроэнергии
Добрый день. Котел Baxi Eco Nova 24F перестал возвращаться в режим отопления после отключения ээ. Котлу 4 года, ранее при отсутствии ээ 5-6 часов возвращался в отопление, сейчас при отсутствии ээ 1-2 часа не возвращается.
Внимание:
Котел подключен к Zont H-1 через ЦШ (OpenTherm).
Когда случается ...
Внимание:
Котел подключен к Zont H-1 через ЦШ (OpenTherm).
Когда случается ...
- 19 мар 2025, 08:27
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Утечка в системе отопления и её последствия
- Ответы: 63
- Просмотры: 19325
Утечка в системе отопления и её последствия
Нужно проверить исправность манометра и корректность показаний.
- 09 мар 2025, 12:38
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Индикация режимов отопления проблема переключения
- Ответы: 4
- Просмотры: 3014
Индикация режимов отопления проблема переключения
Да, у меня такое бывает при отсутствии запроса тепла от zont. Я если честно вообще на эту индикацию не обращаю внимания, и так понятно в каком режиме котел. Если есть проблема, то начните по симптомам, иначе собъет вас эта индикация, тут на форуме уже были про это темы.
- 26 фев 2025, 10:03
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
- Ответы: 20
- Просмотры: 1931
Котёл не отключается при достижении заданной температуры по воздуху
Снизил температуру по воздуху до 20. Котёл начал работать по старому
Морозы пришли видимо, теплопотери возросли и котел может модулировать мощность в нужных пределах, поэтому работает без остановки.
Судя по графику дом остыл с 24 до 20 градусов за 4 часа, так что теплопотери видимо очень большие ...
- 25 фев 2025, 04:49
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Заполнение СО теплоносителем.
- Ответы: 4
- Просмотры: 3124
Заполнение СО теплоносителем.
Это то я сделал первым делом, конкретно на воздухе в колбе никто не останавливался. В моём понимании эффект перевёрнутого ковшика/водолазного колокола с этой колбой. Возможно медленнее нужно было заполнять сейчас думаю
- 24 фев 2025, 18:53
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Не работает гистерезис по воздуху в помещение
- Ответы: 18
- Просмотры: 4915
Не работает гистерезис по воздуху в помещение
В справке Zont же указано, что при подключении по OpenTherm гистерезис работает только в псевдорелейном режиме. У меня тоже так, падает на 0,1 С и включается, растет на 0,1 С и выключается.
- 24 фев 2025, 18:02
- Форум: Гидравлическое подключение
- Тема: Заполнение СО теплоносителем.
- Ответы: 4
- Просмотры: 3124
Заполнение СО теплоносителем.
Подскажите, как правильно заполнять колбу ротаметра на коллекторе теплого пола? Недавно возникла необходимость подключения еще одного контура второго этажа и эта колба осталась с воздухом. При этом проток отличный, даже прижат клапаном по обратке, хотел понять для себя на будущее. В системе антифриз ...
- 17 фев 2025, 04:52
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
- Ответы: 6
- Просмотры: 9292
Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
Поясните тогда параметр P06.
И почему при включении этой функции на 1 минуту после режима ГВС в условно летнем режиме (без запроса на отопление от zont) насос продолжает гудеть 1 минуту, при этом расходомеры на коллекторе отопления показывают 0.
- 16 фев 2025, 11:48
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
- Ответы: 6
- Просмотры: 9292
Эко нова 24, в режиме гвс ск должен быть выбег насоса
Попробовал также изменить этот параметр, заводское значение 0.
У функции есть пара нюансов:
1. Я изначально полагал, что после режима ГВС будет выбег в положении трехходового на отопление (то есть после возврата трехходового на отопление, по большому кругу). Но в итоге циркуляция действительно идет ...
У функции есть пара нюансов:
1. Я изначально полагал, что после режима ГВС будет выбег в положении трехходового на отопление (то есть после возврата трехходового на отопление, по большому кругу). Но в итоге циркуляция действительно идет ...
- 09 фев 2025, 14:18
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00
- Ответы: 8
- Просмотры: 1113
ECO NOVA 24F, недогрев горячей воды, высокая температурая i00
ну да, страница 36 формально есть
Речь видимо про стр.33, количество воды при дельте температур 30°С, это 10,7 литра. Проверка видимо такая, что при входящей температуре например 10°С настроить Тгвс 40°С, отрегулировать смесителем стабильный режим но при максимально возможном расходе, при ...
- 09 фев 2025, 13:58
- Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
- Тема: Иерархия моделей Baxi для выбора
- Ответы: 61
- Просмотры: 18371
Иерархия моделей Baxi для выбора
но без управления по цифровой шине, только релейно насколько я помню, когда он начал звучать из видеотубов.

- 22 янв 2025, 12:09
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Болтается обратка отопления.
- Ответы: 6
- Просмотры: 8496
Болтается обратка отопления.
Bahus,
Не увидел, думал тема новая, оказывается только сообщение.
Не увидел, думал тема новая, оказывается только сообщение.

- 22 янв 2025, 06:04
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Болтается обратка отопления.
- Ответы: 6
- Просмотры: 8496
Болтается обратка отопления.
Павел1979,
Дополнительно, пока ещё только монтируете. Косой фильтр на подачу ГВС так нельзя монтировать, посмотрите правила установки.
Дополнительно, пока ещё только монтируете. Косой фильтр на подачу ГВС так нельзя монтировать, посмотрите правила установки.
- 21 янв 2025, 13:07
- Форум: Другие вопросы монтажа и коммутации
- Тема: Помогите разобраться с работой котла
- Ответы: 36
- Просмотры: 36058
Помогите разобраться с работой котла
скорость изменения температуры теплоносителя
Этот параметр появился недавно, измени значение и нам расскажи что получится.
Параметр этот менять пробовал, влияет на расчет требуемой модуляции. Если минимальная модуляция не установлена вручную на 0, то этот параметр не даёт сразу повышать ...
- 09 янв 2025, 17:25
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
- Ответы: 37
- Просмотры: 11069
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
У меня тоже, поэтому спросил. Плохо помню подключение адаптера к котлу, сначала подключал релейно, потом по ЦШ переделал, как-то сразу заработало, ничего на эту тему не крутил. Насос начал работать по выбегу.IgorB писал(а): 09 янв 2025, 13:17 У меня эко нова, у нее контакты для перемычки - одновременно контакты openterm
- 08 янв 2025, 21:50
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Котел Baxi eco nova 24f
- Ответы: 8
- Просмотры: 1358
Котел Baxi eco nova 24f
Расход газа большой, температура стоит на заданной и далее не растет, но и горелка не тухнет следовательно это тепло (даже на мин. 9 кВт) расходуется. Тут либо дом прогреется и просохнет и расход газа начнет соответствовать вашим ожиданиям либо теплопотери значительные всегда, тогда придется ...
- 01 янв 2025, 13:50
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Как ограничить мощность котла минималкой
- Ответы: 8
- Просмотры: 4794
Как ограничить мощность котла минималкой
Попробуйте поставить регулирование по воздуху, минимальную температуру теплоносителя 60, максимальную 70, без ПЗА, без псевдорелейного режима.
- 24 дек 2024, 21:21
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Промерзание котла через трубу в мороз
- Ответы: 2
- Просмотры: 3236
Промерзание котла через трубу в мороз
У меня тоже в -25 когда снижал температуру в доме после отъезда около суток котел отдыхал, на коаксиальном дымоходе проблем не было.
- 20 дек 2024, 08:51
- Форум: Программирование настроек
- Тема: Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
- Ответы: 37
- Просмотры: 11069
Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
У меня выключается, Zont подключен по ЦШ. Время регулируется параметр P018 от 3 до 255 мин, на изменение времени реагирует, у меня 15 минут (до остывания ~30 градусов).
Ничего особо связанного с этим в zont не менял.
А перемычка у вас в каком состоянии?
- 22 ноя 2024, 07:33
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Вопрос по давлению на котле
- Ответы: 20
- Просмотры: 11154
Вопрос по давлению на котле
Достал он (термагент) меня очень сильно
Тема конечно не по антифризу, но у меня тоже Термагент зелёный с сентября 2021-го. В 2023-м чистил фильтр, состояние антифриза было отличное, на сетке немного черных точек стружек, в 2024-м когда клеил обои, сливал одну ветку вместе с радиатором, тоже ...
- 17 ноя 2024, 21:04
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Baxi Eco four и Zont Smart 2.0
- Ответы: 3
- Просмотры: 929
Baxi Eco four и Zont Smart 2.0
с какой частотой (раз в 1 мин, 1,5 мин и т.д.) или задержкой идет обновление данных от котла в Zont и на сервер (и в приложение, соответственно)?
Добрый вечер. У меня раз в 1 мин. Поначалу, когда отлаживаешь и постоянно наблюдаешь, кажется не достаточно, но после отладки становится вполне ...
- 11 ноя 2024, 14:46
- Форум: Система отопления в целом и ее элементы
- Тема: Давление в котле на цифровой шине и термометре разное
- Ответы: 11
- Просмотры: 7987
Давление в котле на цифровой шине и термометре разное
По моим наблюдениям нет, всегда 8,9. Или прикрепите график из истории, тогда будем думать на что опирается zont.
Интересно сразу две темы на форуме по этому вопросу совпало.
- 10 ноя 2024, 19:20
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Датчик давления
- Ответы: 5
- Просмотры: 1184
Датчик давления
А как в других котлах показывает
Два варианта:
- в другом котле датчик давления, который может определить величину и далее она передается по цифровой шине в zont;
- установлен отдельный датчик давления для zont (такие есть, можете посмотреть на сайте производителя, но дорогое удовольствие, ЕМНИП ...
- 10 ноя 2024, 17:34
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Датчик давления
- Ответы: 5
- Просмотры: 1184
Датчик давления
Так и будет, в котле дискретный датчик давления, не цифровой. Более того, по моим наблюдениям даже когда датчик давления в котле выдает ниже порога, то в Zont по прежнему отображается 8,9. Поэтому можно игнорировать этот параметр (убрать галочку в цифровой шине).
- 13 окт 2024, 22:01
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Baxi eco nova 24f не горит значок ГВС
- Ответы: 2
- Просмотры: 909
Baxi eco nova 24f не горит значок ГВС
Airmann20 , сейчас не могу проверить точно ли так, уехал, но я тоже заметил, что логика индикации не совсем такая как в инструкции, потом натыкался на видео, где человек из-за этого купил плату. Скорее всего разные термины, под запросом на отопление понимается не работа горелки, а замыкание ...
- 08 окт 2024, 14:28
- Форум: Другие вопросы
- Тема: ECO NOVA 18F тактование
- Ответы: 6
- Просмотры: 4179
ECO NOVA 18F тактование
t140 , можно попробовать параметр P17 Минимальное время между запусками горелки установить на 10 минут, это улучшит ситуацию. Параметр P15 на минимум. И отключите в zont псевдорелейный режим, он вам не поможет в данном случае. В настройках цифровой шины можно отрегулировать минимальные и ...
- 24 сен 2024, 06:13
- Форум: Другие вопросы
- Тема: Baxi ECO NOVA 24F тактование.
- Ответы: 29
- Просмотры: 8205
Baxi ECO NOVA 24F тактование.
у вас задание 35 градусов стоит? Конечно он будет тактовать. Поставьте 55 и комнатный термостат в самую холодную комнату.
- 14 сен 2024, 08:00
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Помогите с baxi eco 280i
- Ответы: 51
- Просмотры: 6945
Помогите с baxi eco 280i
Voleka, тебе и подсказали спокойно. За день если уходит в таком количестве это будет видно. Салфетку в руки и проходить по всей магистрали, особенно по стыкам.