Найдено 15 результатов

VladimirG
27 ноя 2024, 09:52
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
Ответы: 23
Просмотры: 5780

Падение температуры подачи на 10 градусов после котла

добрый день, по поводу калибровки датчика не могу ничего сказать
у меня проблема была вызвана предположительно двумя причинами
1. шток термоманометров, установленных на трубах между котлом и гидрострелкой, был короткий. конец его должен быть "на протоке", а у меня был как бы в тупике. после замены ...
VladimirG
14 май 2024, 23:47
Форум: Электрокоммутация
Тема: Baxi Connect и MLC 30
Ответы: 1
Просмотры: 5631

Baxi Connect и MLC 30

Добрый день
Котел baxi eco four 24f
К нему подключены модули автоматики mlc 30 и mlc 16 + датчики и термостаты Baxi
Проектировщик заложил в спецификацию проекта также Baxi connect для удаленного управления системой
Установщик не может разобраться как подключить baxi connect
Прошу специалистов форума ...
VladimirG
31 янв 2024, 16:55
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Жалоба на shop.baxi.ru (Глобал-маркет)
Ответы: 6
Просмотры: 7054

Жалоба на shop.baxi.ru (Глобал-маркет)


Я думаю по этому поводу лучше писать не сюда. Форум хоть и официальный и на домене baxi.ru, но всё же это неофициальный канал общения. Я бы посоветовал для начала позвонить в московский офис, попытаться вживую с сотрудниками БДР попробовать решить задачу. Только я не знаю кто там за продажи ...
VladimirG
27 янв 2024, 13:42
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
Ответы: 23
Просмотры: 5780

Падение температуры подачи на 10 градусов после котла

Starik писал(а): 27 янв 2024, 13:15
VladimirG писал(а): 26 янв 2024, 21:39Как я понимаю...
В общем, разговор слепого с глухим... :(
Не судите строго
Был бы специалистом, сюда бы не обращался
VladimirG
27 янв 2024, 09:28
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
Ответы: 23
Просмотры: 5780

Падение температуры подачи на 10 градусов после котла

kdme56 писал(а): 27 янв 2024, 08:15 Идёт подмес обратки.
60+40 имеем 100, делим пополам , имеем 50 в гидрострелке. Большой напор обратки в гидрострелке в сторону прямой подачи.
Слишком большая мощность насосов на насосных группах?
Либо дело в насосе котла, который автоматически работает на малых оборотах?
VladimirG
26 янв 2024, 23:16
Форум: Автоматика котлов
Тема: Luna DUO Tec MP управление по цифровой шине
Ответы: 6
Просмотры: 4460

Luna DUO Tec MP управление по цифровой шине

SergK,
Подскажите, пожалуйста, получилось наладить управление котлом по цифрвой шине от зонта?
Хотелось бы решить аналогичную задачу с контроллером zont climatic, т.к. фирменные блоки автоматики siemens avs 75 по утверждениям поставщиков в РФ сейчас не поставляются
VladimirG
26 янв 2024, 23:10
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
Ответы: 23
Просмотры: 5780

Падение температуры подачи на 10 градусов после котла

Гидрострелка meibes ME 66391.3 RU
Если я правильно понимаю - с подмесом

Непрерывная работа при минус 40 понятна
У нас сейчас около нуля и котел работает непрерывно при этой температуре на улице
При этом автоматики нет, котлу внешние устройства команду греть не дают
VladimirG
26 янв 2024, 21:39
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
Ответы: 23
Просмотры: 5780

Падение температуры подачи на 10 градусов после котла


насос котла отключаются на температуре немного выше 60 градусов
Через какое то время котел включается, разогревается до 60 градусов и выключается Какая при этом температура подачи, гидрострелки, обратки (пока котел работает)? Всё по 60 (и "немного выше")? :)


Перед отключением горелки и насоса ...
VladimirG
26 янв 2024, 19:56
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
Ответы: 23
Просмотры: 5780

Падение температуры подачи на 10 градусов после котла


Пробовали закрывать все трехходовые на насосных группах Не юли, надо не закрывать трехходы, а все насосы выключать и только потом жаловаться. ;)

Эксперименты с отключением насосов проведены, результата не последовало
При отключении насосов и закрытии всех контуров горелка и насос котла ...
VladimirG
24 янв 2024, 22:30
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
Ответы: 23
Просмотры: 5780

Падение температуры подачи на 10 градусов после котла


У меня теряется два градуса при длине 80 см. Если термометры стоят, то могут врать, проверь.

Стоит на тройнике термоманометр Росма, показывает 50
Перепроверял накладным на трубу биметаллическим Roca, показывает 50
После гидрострелки на подаче с насосной группы meibes на радиаторы тоже показывает ...
VladimirG
24 янв 2024, 20:10
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
Ответы: 23
Просмотры: 5780

Падение температуры подачи на 10 градусов после котла

Ярослав, что Вы имеете в виду?
Поясните, пожалуйста, не томите загадками
VladimirG
24 янв 2024, 15:20
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
Ответы: 23
Просмотры: 5780

Падение температуры подачи на 10 градусов после котла

На дисплее котла отображается 59.9-60.0 градусов

К гидрострелке подключены четыре насосные группы (две на радиаторы, одна на теплый пол, одна на бойлер)
Бойлер - насос пока выключен, не работает
Теплые полы и один контур радиаторов - сервопривод в ручном режиме, стоит на «четверке», температура ...
VladimirG
24 янв 2024, 13:52
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Жалоба на shop.baxi.ru (Глобал-маркет)
Ответы: 6
Просмотры: 7054

Жалоба на shop.baxi.ru (Глобал-маркет)

Добрый день,

Просим рассмотреть жалобу на официальный интернет-магазин shop.baxi.ru (ООО "Глобал-маркет")

В 2022 году через Глобал-маркет (сч.2275 и 2272 от 03.08.22) вместе с котлом Luna Duo-tec MP 1.50 были закуплены блоки автоматики AVS75
Стоимость блоков составила 66.000 руб. (три блока по 22 ...
VladimirG
24 янв 2024, 13:11
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
Ответы: 23
Просмотры: 5780

Падение температуры подачи на 10 градусов после котла

Добрый день,
Котел Luna Duo-Tec MP 1.50
Автоматика не подключена
На котле выставлена температура подачи 60 градусов
Длина трубы от котла до гидрострелки около 1 метра (нержавейка, без изоляции)
Температура подачи на участке между котлом и гидрострелкой 50 градусов (то есть происходит падение ...

Перейти к расширенному поиску