добрый день, по поводу калибровки датчика не могу ничего сказать
у меня проблема была вызвана предположительно двумя причинами
1. шток термоманометров, установленных на трубах между котлом и гидрострелкой, был короткий. конец его должен быть "на протоке", а у меня был как бы в тупике. после замены ...
Найдено 15 результатов
- 27 ноя 2024, 09:52
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
- Ответы: 23
- Просмотры: 5780
- 14 май 2024, 23:47
- Форум: Электрокоммутация
- Тема: Baxi Connect и MLC 30
- Ответы: 1
- Просмотры: 5631
Baxi Connect и MLC 30
Добрый день
Котел baxi eco four 24f
К нему подключены модули автоматики mlc 30 и mlc 16 + датчики и термостаты Baxi
Проектировщик заложил в спецификацию проекта также Baxi connect для удаленного управления системой
Установщик не может разобраться как подключить baxi connect
Прошу специалистов форума ...
Котел baxi eco four 24f
К нему подключены модули автоматики mlc 30 и mlc 16 + датчики и термостаты Baxi
Проектировщик заложил в спецификацию проекта также Baxi connect для удаленного управления системой
Установщик не может разобраться как подключить baxi connect
Прошу специалистов форума ...
- 31 янв 2024, 16:55
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Жалоба на shop.baxi.ru (Глобал-маркет)
- Ответы: 6
- Просмотры: 7054
Жалоба на shop.baxi.ru (Глобал-маркет)
Я думаю по этому поводу лучше писать не сюда. Форум хоть и официальный и на домене baxi.ru, но всё же это неофициальный канал общения. Я бы посоветовал для начала позвонить в московский офис, попытаться вживую с сотрудниками БДР попробовать решить задачу. Только я не знаю кто там за продажи ...
- 27 янв 2024, 19:26
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
- Ответы: 23
- Просмотры: 5780
Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
Спасибо, будем разбираться
- 27 янв 2024, 13:42
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
- Ответы: 23
- Просмотры: 5780
- 27 янв 2024, 09:28
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
- Ответы: 23
- Просмотры: 5780
Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
Слишком большая мощность насосов на насосных группах?kdme56 писал(а): 27 янв 2024, 08:15 Идёт подмес обратки.
60+40 имеем 100, делим пополам , имеем 50 в гидрострелке. Большой напор обратки в гидрострелке в сторону прямой подачи.
Либо дело в насосе котла, который автоматически работает на малых оборотах?
- 26 янв 2024, 23:16
- Форум: Автоматика котлов
- Тема: Luna DUO Tec MP управление по цифровой шине
- Ответы: 6
- Просмотры: 4460
Luna DUO Tec MP управление по цифровой шине
SergK,
Подскажите, пожалуйста, получилось наладить управление котлом по цифрвой шине от зонта?
Хотелось бы решить аналогичную задачу с контроллером zont climatic, т.к. фирменные блоки автоматики siemens avs 75 по утверждениям поставщиков в РФ сейчас не поставляются
Подскажите, пожалуйста, получилось наладить управление котлом по цифрвой шине от зонта?
Хотелось бы решить аналогичную задачу с контроллером zont climatic, т.к. фирменные блоки автоматики siemens avs 75 по утверждениям поставщиков в РФ сейчас не поставляются
- 26 янв 2024, 23:10
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
- Ответы: 23
- Просмотры: 5780
Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
Гидрострелка meibes ME 66391.3 RU
Если я правильно понимаю - с подмесом
Непрерывная работа при минус 40 понятна
У нас сейчас около нуля и котел работает непрерывно при этой температуре на улице
При этом автоматики нет, котлу внешние устройства команду греть не дают
Если я правильно понимаю - с подмесом
Непрерывная работа при минус 40 понятна
У нас сейчас около нуля и котел работает непрерывно при этой температуре на улице
При этом автоматики нет, котлу внешние устройства команду греть не дают
- 26 янв 2024, 21:39
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
- Ответы: 23
- Просмотры: 5780
Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
насос котла отключаются на температуре немного выше 60 градусов
Через какое то время котел включается, разогревается до 60 градусов и выключается Какая при этом температура подачи, гидрострелки, обратки (пока котел работает)? Всё по 60 (и "немного выше")? :)
Перед отключением горелки и насоса ...
- 26 янв 2024, 19:56
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
- Ответы: 23
- Просмотры: 5780
Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
Пробовали закрывать все трехходовые на насосных группах Не юли, надо не закрывать трехходы, а все насосы выключать и только потом жаловаться. ;)
Эксперименты с отключением насосов проведены, результата не последовало
При отключении насосов и закрытии всех контуров горелка и насос котла ...
- 24 янв 2024, 22:30
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
- Ответы: 23
- Просмотры: 5780
Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
У меня теряется два градуса при длине 80 см. Если термометры стоят, то могут врать, проверь.
Стоит на тройнике термоманометр Росма, показывает 50
Перепроверял накладным на трубу биметаллическим Roca, показывает 50
После гидрострелки на подаче с насосной группы meibes на радиаторы тоже показывает ...
- 24 янв 2024, 20:10
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
- Ответы: 23
- Просмотры: 5780
Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
Ярослав, что Вы имеете в виду?
Поясните, пожалуйста, не томите загадками
Поясните, пожалуйста, не томите загадками
- 24 янв 2024, 15:20
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
- Ответы: 23
- Просмотры: 5780
Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
На дисплее котла отображается 59.9-60.0 градусов
К гидрострелке подключены четыре насосные группы (две на радиаторы, одна на теплый пол, одна на бойлер)
Бойлер - насос пока выключен, не работает
Теплые полы и один контур радиаторов - сервопривод в ручном режиме, стоит на «четверке», температура ...
К гидрострелке подключены четыре насосные группы (две на радиаторы, одна на теплый пол, одна на бойлер)
Бойлер - насос пока выключен, не работает
Теплые полы и один контур радиаторов - сервопривод в ручном режиме, стоит на «четверке», температура ...
- 24 янв 2024, 13:52
- Форум: Обращения к представителям BAXI
- Тема: Жалоба на shop.baxi.ru (Глобал-маркет)
- Ответы: 6
- Просмотры: 7054
Жалоба на shop.baxi.ru (Глобал-маркет)
Добрый день,
Просим рассмотреть жалобу на официальный интернет-магазин shop.baxi.ru (ООО "Глобал-маркет")
В 2022 году через Глобал-маркет (сч.2275 и 2272 от 03.08.22) вместе с котлом Luna Duo-tec MP 1.50 были закуплены блоки автоматики AVS75
Стоимость блоков составила 66.000 руб. (три блока по 22 ...
Просим рассмотреть жалобу на официальный интернет-магазин shop.baxi.ru (ООО "Глобал-маркет")
В 2022 году через Глобал-маркет (сч.2275 и 2272 от 03.08.22) вместе с котлом Luna Duo-tec MP 1.50 были закуплены блоки автоматики AVS75
Стоимость блоков составила 66.000 руб. (три блока по 22 ...
- 24 янв 2024, 13:11
- Форум: Поломалось - чинимся
- Тема: Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
- Ответы: 23
- Просмотры: 5780
Падение температуры подачи на 10 градусов после котла
Добрый день,
Котел Luna Duo-Tec MP 1.50
Автоматика не подключена
На котле выставлена температура подачи 60 градусов
Длина трубы от котла до гидрострелки около 1 метра (нержавейка, без изоляции)
Температура подачи на участке между котлом и гидрострелкой 50 градусов (то есть происходит падение ...
Котел Luna Duo-Tec MP 1.50
Автоматика не подключена
На котле выставлена температура подачи 60 градусов
Длина трубы от котла до гидрострелки около 1 метра (нержавейка, без изоляции)
Температура подачи на участке между котлом и гидрострелкой 50 градусов (то есть происходит падение ...