Найдено 6 результатов

Stagemaster
15 июл 2025, 17:36
Форум: Автоматика котлов
Тема: Котел греет воду в бойлере до 70 гр.
Ответы: 5
Просмотры: 1746

Котел греет воду в бойлере до 70 гр.

Ппичина похоже была в расположении датчика. Засунул датчик дальше на 5см. Все заработало как нужно.
Stagemaster
11 июл 2025, 13:02
Форум: Автоматика котлов
Тема: Котел греет воду в бойлере до 70 гр.
Ответы: 5
Просмотры: 1746

Котел греет воду в бойлере до 70 гр.

Bahus писал(а): 10 июл 2025, 23:39 Или датчик не до конца вставили.
Хорошая подсказка... Буду проверять... У меня у БКН как раз ввод холодной воды расположен рядом с колбой для датчиков. возможно в этом вся проблема.
Stagemaster
11 июл 2025, 12:49
Форум: Программирование настроек
Тема: Помогите избавиться от тактования подогрева воды
Ответы: 31
Просмотры: 24038

Помогите избавиться от тактования подогрева воды

Evgenii писал(а): 01 мар 2025, 08:21 Непрочитанное сообщение Evgenii » 01 мар 2025, 10:21

Здравствуйте, пишу в первый раз, у меня вопрос, как поднять температуру в ГВС больше 60 градусов, примерно 70–75 градусов. В настройках котла максимум 60. Котёл Baxi Eco Life 1,24.
Датчик в БКН пониже опустите...
Stagemaster
11 июл 2025, 00:00
Форум: Автоматика котлов
Тема: Котел греет воду в бойлере до 70 гр.
Ответы: 5
Просмотры: 1746

Котел греет воду в бойлере до 70 гр.

Антилегионелла отключена.

Сейчас котлы идут с приводом для трехходового крана. На Baxi ру где то даже это написано.

Скачал аптечку. Примерно так и должно быть 2 ком при 70 гр.

Получается странная штука. Сопротивление датчик выдает правильное. Исходя из сопротивления мозги котла должны были ...
Stagemaster
10 июл 2025, 21:32
Форум: Автоматика котлов
Тема: Котел греет воду в бойлере до 70 гр.
Ответы: 5
Просмотры: 1746

Котел греет воду в бойлере до 70 гр.

Месяц назад подключили котел Baxi luna 3 1.240 fi. Котел приобрел сразу с установленным трехходовым, датчик для БКН тоже шел в комплекте.
Стоит еще электрический котел Протерм и БКН Дражице. Отопление только теплыми полами. Начали пользоваться вроде все нормально. Только заметил что котел очень ...
Stagemaster
19 июн 2024, 14:32
Форум: Автоматика котлов
Тема: Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm
Ответы: 6
Просмотры: 4009

Можно ли подключить котел BAXI к комнатному термостату Proterm

Стоит электрический котел Protherm Скат, установлен комнатный термостат Protherm Exacontrol 7. Планирую установку газового котла Baxi Eco Four 1.24F. Можно ли этот котел подключить к комнатному термостату Protherm Exacontrol 7?

Перейти к расширенному поиску