Спасибо за ответ. Перефразируя Вас получается, что на ресурс насоса количество вкл-выкл не влияет, или влияет, но время выхода из строя не более общего ресурса котла в среднем. А с элементами питания это верно в случае аккумуляторов и наличию цепи подзаряда, а вот обычная батарейка без подзаряда все ...
tigerol
15 янв 2026, 12:01
Форум: Другие вопросы проектирования
Тема: Вопрос надежности котла в зависимости от режима BaxiConnect+
Ответы: 2
Просмотры: 789

Вопрос надежности котла в зависимости от режима BaxiConnect+

В режиме регулировки по температуре воздуха я пользовался и обычным "по воздуху" и с "пид-регулированием по температуре теплоносителя". Заметил, что с пид-регулировкой и темература воздуха держится точнее и насос котла постоянно включен, а в режиме по воздуху постоянно насос вкл-выкл. Сейчас при ...
tigerol
12 янв 2026, 16:43
Форум: Автоматика котлов
Тема: Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
Ответы: 15
Просмотры: 1546

Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova

Pratt16 писал(а): 11 янв 2026, 21:27 А при чем батарейка, если он от сети работает ?
Он имел ввиду не аккумулятор, а батарейку (таблетку)- кто-то раньше писал, что при небольшом ее разряде плата косячить начинает. :) .
tigerol
10 янв 2026, 17:34
Форум: Автоматика котлов
Тема: Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
Ответы: 15
Просмотры: 1546

Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova


У меня подключение через wifi. Причем само устройство connect+ я вижу в подключенных в устройствах роутера.
Почему то связ с котлом падает. Соединения я уже дважды проверял - все в норме..

А ты просматривал диаграмму наличия связи по wifi, такая тоже есть в connect+ ? Мало ли, может просто ...
tigerol
10 янв 2026, 14:19
Форум: Автоматика котлов
Тема: Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
Ответы: 15
Просмотры: 1546

Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova

Ничего. Ограничение по GSM связи. Почти все Подмосковье вырубают, особенно недалеко от стратегических объектов. Подключись по wifi и будет все работать. У меня тоже вчера по симке вырубило, подключился по wifi раздаче с другого смарта- все работает. Причем в Connect+ есть диаграмма приема gsm ...
tigerol
02 дек 2025, 22:19
Форум: Электрокоммутация
Тема: Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi коннект+
Ответы: 17
Просмотры: 4515

Не могу подружить baxi ampera pro 9кВт с baxi коннект+

Если у тебя в Подмосковье дом недалеко от аэропортов, аэродромов, то потеря связи с котлом естественное событие при ограничении мобильной связи в этих зонах. Другое дело, что восстановление связи не происходит в автоматическом режиме. У меня была такая проблема в этом месяце с Baxi connect+, да и у ...
tigerol
24 ноя 2025, 00:30
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Обращение к представителям Baxi
Ответы: 33
Просмотры: 20255

Обращение к представителям Baxi

Извиняюсь за оффтоп, Baxi, конечно непричем, возможно и с безлимитом обман, но вот как-то так. Напоследок (больше об этом не пишу). На фотке, как и в описании, бесконечность в строке "интернет".
tigerol
23 ноя 2025, 23:09
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Обращение к представителям Baxi
Ответы: 33
Просмотры: 20255

Обращение к представителям Baxi

Не во имя продолжения спора, а для дальнейшего использования, вдруг у кого то такая же проблема. Итак, у меня была проблема, потеря связи с сервером ЗОНТ, причем безвозвратно до перезагрузки контроллера, то есть до моего приезда. Много чего попробовал для устранения проблемы, но ларчик открылся ...
tigerol
20 ноя 2025, 00:49
Форум: Автоматика котлов
Тема: Странно работает котел с Baxi connect+
Ответы: 13
Просмотры: 3201

Странно работает котел с Baxi connect+

Полипропилен- материал труб, при постояных 80 градусах слегка деформируется.
Ниже два графика подъема температуры от 18 до 24 градусов с интервалом 1град/2ч. В нижней части время включения горелки желтым цветом, на нем же красным величина мощности (ограничена котлом 50%). На графике перехода от 19 ...
tigerol
19 ноя 2025, 21:37
Форум: Автоматика котлов
Тема: Странно работает котел с Baxi connect+
Ответы: 13
Просмотры: 3201

Странно работает котел с Baxi connect+


Основная проблема сейчас в том, что позавчера котел прогрел помещение до 24 градусов,я потом перевел в экономный режим, температура упала. Вчера выставил опять 24, и вот со вчерашнего вечера котел нагнал еле-еле 21-22, причем ставил температуру и 35, разницы нет. Поеду буду разбираться, как бы там ...
tigerol
17 ноя 2025, 13:37
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Обращение к представителям Baxi
Ответы: 33
Просмотры: 20255

Обращение к представителям Baxi


Да и обратно бы Baxi connect+ включалось бы даже без них. Загляни в эту тему, все проблемы зонта сводятся к одному https://forum.baxi.ru/viewtopic.php?f=33&t=12615
Есть и дополнительная зонтовая проблема на железном уровне https://forum.baxi.ru/viewtopic.php?p=96549#p96549
Выбирай то, что тебе ...
tigerol
17 ноя 2025, 12:42
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Обращение к представителям Baxi
Ответы: 33
Просмотры: 20255

Обращение к представителям Baxi


И вот нежданно под зиму начались потери связи с устройством, Электричество обрубают или скачки напряжения?
Нет, у меня всё на бесперебойниках и аккумуляторах с большим запасом. Да и обратно бы Baxi connect+ включалось бы даже без них. Да и котел то работает нормально, не выключаясь. Беда в том ...
tigerol
17 ноя 2025, 10:33
Форум: Обращения к представителям BAXI
Тема: Обращение к представителям Baxi
Ответы: 33
Просмотры: 20255

Обращение к представителям Baxi

Добрый день. Полтора года пользуюсь котлом с управлением Baxi connect+ в доме загородом. И вот нежданно под зиму начались потери связи с устройством, причем связь теряется вторую неделю на постоянной основе без собственного восстановления. Приезжаю в субботу, передергиваю адаптер устройства, связь ...
tigerol
22 ноя 2024, 09:49
Форум: Электрокоммутация
Тема: Какой тип УЗО нужен для котла?
Ответы: 4
Просмотры: 9138

Какой тип УЗО нужен для котла?


Кроме того, мы же не знаем что за приборы ещё у вас в домохозяйстве будут.

Когда разговор об УЗО, или дифавтомате, всегда уместен вопрос о месте установки и какие линии будет защищать это устройство. Если только защита цепи котла, или котла плюс его обслуги, типа датчиков, ИБП, внешних ...
tigerol
13 ноя 2024, 13:52
Форум: Защитное оборудование
Тема: Стабилизатор Штиль SW 500L и Baxi EcoFour 1.14f
Ответы: 54
Просмотры: 100098

Стабилизатор Штиль SW 500L и Baxi EcoFour 1.14f

Значит так. У меня котел ecofour 1.24f. Питание осуществляю от ИБП Штиль SW 300L плюс акк. 100А.ч. (хороший :D ). На этом ИБП висит котел, газовые датчики, и baxi connect+. По моим расчетам с учетом нагрузки при отключении питания должен около 7 часов держать. Проверял на 4 часа- все работало ...
tigerol
22 окт 2024, 17:25
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi EcoFour не видит OpenTherm
Ответы: 5
Просмотры: 2818

Baxi EcoFour не видит OpenTherm

Короче говоря, перед производством каких-либо действий решил сделать перезагрузку котла и BC+ путем полного выключения из сети обоих. Еще уменьшил мощность котла до 50, тем самым попав в диапозон изменения температуры носителя 30-60 градусов при данной погоде, что и хотел. Пока полет нормальный, с ...
tigerol
18 окт 2024, 07:36
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi EcoFour не видит OpenTherm
Ответы: 5
Просмотры: 2818

Baxi EcoFour не видит OpenTherm

Упс. Только вчера вечером рассуждал о привязке ошибки E00 к температуре теплоагента, а сегодня в ночь опять проскочила ошибка уже при 40 градусах. Все также- потеря связи с котлом, запрос на включение котла, черех 20 сек. авария устранена., дальше нормальный режим работы. Завтра поеду "копать эту ...
tigerol
17 окт 2024, 20:34
Форум: Программирование настроек
Тема: Baxi EcoFour не видит OpenTherm
Ответы: 5
Просмотры: 2818

Baxi EcoFour не видит OpenTherm

У меня связка eco four 1.24f плюс baxi connect+. Пользую его пока совсем мало, только три недели, но эта E00 уже и мне прилетела, только несколько в другом контексте. В загородный дом приезжаю лишь на выходные, ставлю режим комфорт 24 градуса по датчику воздуха и никаких ошибок не наблюдаю. Уезжаю с ...
tigerol
17 окт 2024, 09:35
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Проблема с нагревом в контуре отопления
Ответы: 35
Просмотры: 7315

Проблема с нагревом в контуре отопления


И да! Сейчас старая плата положить, конденсаторы разрядился, "обнулится" и у вас будет годная запасная плата
Это как так? Вы хотите сказать, что в плате управления котлов baxi не предусмотрен разряд кондеров при выключении котла? Я этой схемы не смотрел, но я сам кое-что разрабатывал...как-то ...
tigerol
16 окт 2024, 17:29
Форум: Другие вопросы
Тема: Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
Ответы: 10
Просмотры: 6927

Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ

Ну уж тогда, если совсем по правильному, тогда однофазный вводной автомат, а то ведь и двухлинейные бывают с разрывом нуля. :)
tigerol
16 окт 2024, 17:15
Форум: Другие вопросы
Тема: Холодная батарея
Ответы: 37
Просмотры: 12140

Холодная батарея


Вообще странный довод, особенно про диагонали. Личный пример: чугунина в центральном отоплении простояла с 1966 года, подключалась по одной стороне подача/обратка. Переделано на индивидуальное, одна из батарей подключена по схеме: подача сверху, обратка по диагонали снизу и самое интересное ...
tigerol
16 окт 2024, 13:25
Форум: Другие вопросы
Тема: Холодная батарея
Ответы: 37
Просмотры: 12140

Холодная батарея

Поясняй.
При подключении по диагонали низ-вход, верх-обратка КПД батареи заметно ниже процентов на 15-20, чем верх-низ односторонняя, или по диагонали, особенно, в системах с малым давлением. Объясняется тем, что горячая вода, поступающая в батарею стремится сразу вверх, либо по экспоненте вверх к ...
tigerol
16 окт 2024, 13:02
Форум: Другие вопросы
Тема: Холодная батарея
Ответы: 37
Просмотры: 12140

Холодная батарея

А какая схема включения батареи? Вдруг там низ-верх по диагонали- тогда ее время уже пришло. Я и такое видел.
tigerol
16 окт 2024, 12:54
Форум: Другие вопросы
Тема: Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
Ответы: 10
Просмотры: 6927

Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ


Попробуйте исключить из цепи Ресанту и сымитировать отключение электроснабжения (тупо ИБП из розетки).

Не в тему. Вроде бы у фазозависимых котлов запрещено так делать. Обрыв нуля приводит к ошибкам котла, вернее, может приводить- так в инструкциях на ИБП пишут. Хотя сам не раз так делал и все ...
tigerol
15 окт 2024, 22:00
Форум: Другие вопросы
Тема: Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ
Ответы: 10
Просмотры: 6927

Luna-3 240i выдает ошибку E01 при переходе на АКБ

Вы пишите, что у вас был ИБП (Ecovolt smart 612) с чистым стабилизированным синусом, его заменили, а вместо него стабилизатор Ресанта. Так не бывает. Напишите название Ресанта (модель). Заменить ИБП на стабилизатор нельзя. Вернее, можно, но это уже будет просто стабилизатор, работающий только при ...
tigerol
15 окт 2024, 14:31
Форум: Другие вопросы
Тема: Холодная батарея
Ответы: 37
Просмотры: 12140

Холодная батарея

АлексейРем писал(а): 15 окт 2024, 14:21 Вечером слили, на следующий день уже налили свежей.
У меня здесь ключевое- это их идентичность в схеме. Разница лишь в прямом и обратном участках пути между батареями, ну и самими батареями.
tigerol
15 окт 2024, 14:09
Форум: Другие вопросы
Тема: Холодная батарея
Ответы: 37
Просмотры: 12140

Холодная батарея

Если посмотреть на схему, то первая справа (холодная) и вторая справа (горячая) батареи совершенно идентичны и параллельно стоят в схеме. Более того, длина прямого тока и обратки для обеих совершенно одинаковы, сечения труб для них также одинаковы (по словам), поэтому вся разница лишь в батареях ...
tigerol
15 окт 2024, 12:59
Форум: Другие вопросы
Тема: Холодная батарея
Ответы: 37
Просмотры: 12140

Холодная батарея

АлексейРем писал(а): 15 окт 2024, 12:51 Сетка скорее всего еще не успела засориться
Так это мы и так поняли. Ты же думаешь, что сетка ограничивает
АлексейРем писал(а): 15 окт 2024, 11:45 пускай даже чистый, он же срезает часть пропускной способности
Вот и включи без сетки разок, не более, до нагрева СО.
tigerol
15 окт 2024, 12:41
Форум: Другие вопросы
Тема: Холодная батарея
Ответы: 37
Просмотры: 12140

Холодная батарея

АлексейРем писал(а): 15 окт 2024, 11:45 А вот еще такой вопрос, сам по себе фильтр грубой очистки, пускай даже чистый...
Так открути, вытащи сетку, прикрути обратно, включи...и отбрось эту мысль. Или фильтр не разборный?
tigerol
14 окт 2024, 23:46
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: Baxi eco four 24f тактует
Ответы: 5
Просмотры: 3047

Baxi eco four 24f тактует

Спасибо за молчание, как науку. Все вопросы сняты. Форум отличный, без сарказма!!! ;)

Перейти к расширенному поиску