Найдено 12 результатов

Pyhesty
21 апр 2025, 10:03
Форум: Подбор запчасти
Тема: Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33
Ответы: 1
Просмотры: 6242

Датчик температуры NTC ГВС бойлера Eco Nova 1.24F ошибка F33

Всем привет, подходящей темы не нашел, создал новую.
Есть котел, которому полгода Eco Nova 1.24F в какой-то момент (вчера) выдал ошибку F33,
был под рукой термомодатчик в гильзе 10кОм 3950, поставил и все заработало,
перечитал в очередной инструкцию, модель термодатчика и/или кода заказа датчика ...
Pyhesty
14 янв 2025, 20:11
Форум: Устройство системы ГВС
Тема: Перегрев ТН в режиме ГВС
Ответы: 4
Просмотры: 6548

Перегрев ТН в режиме ГВС

попробуйте установить скорость нагрева меньше, например, ТН 2град/мин, у меня это параметр -Р21. Котел начнет снижать мощность нагрева быстрее при начале нагрева. Но по графику у вас выглядит как у меня... одно тактование за цикл при нагреве....
Pyhesty
20 дек 2024, 12:16
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
Ответы: 52
Просмотры: 54875

Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха


Удалось ли решить проблему?

да, проблема была в конденсате (предварительно) уменьшил интервал между включениями горелки с 10 минут до 7 минут,
купил конденсационный фильтр на датчик, но пока не ставил, смотрю на поведение котла. Но уже полтора месяца без ошибок.
(трубку чуть подогнул, чисто ...
Pyhesty
15 ноя 2024, 12:25
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
Ответы: 52
Просмотры: 54875

Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха

Сегодня котел вырубился опять, проработав три дня
Последний цикл как и в прошлый раз - 30 секунд и выключение (видимо не было данных датчика), при этом в цикле перед выключение значительно меньшая мощность потребления, чем в остальных циклах.
baxi_stop.jpg
напряжение при этом в норме...
baxi ...
Pyhesty
12 ноя 2024, 16:30
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
Ответы: 52
Просмотры: 54875

Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха



аналогичная проблема, в разное время выскакивает ошибка e05 (котел работает всего несколько недель, новый),

У меня было такое - оказалось, что проблема в напряжении. на тот момент не было стабилизатора. Вентилятор из-за маленького напряжения не выходил на сверхзвуковую. Хотя визуально вращение ...
Pyhesty
12 ноя 2024, 11:41
Форум: Дымоудаление и воздухоприток
Тема: Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха
Ответы: 52
Просмотры: 54875

Baxi Eco Nova 18F - ошибка Е05, давление воздуха

аналогичная проблема, в разное время выскакивает ошибка e05 (котел работает всего несколько недель, новый),
сброс ошибки помогает, но котёл получается выключается пока кто-то не приедет и не сбросит
разбирал, датчик давления щёлкает щёлкает, трубка чистая (визуально, снимал, продувал), пластиковая ...
Pyhesty
08 ноя 2024, 11:03
Форум: Другие вопросы
Тема: Baxi ECO NOVA 24F тактование.
Ответы: 29
Просмотры: 15661

Baxi ECO NOVA 24F тактование.


Приветствую всех.Прошу помощи.Котёл Baxi Eco Nova 24f,что обозначает параметр 21 в инструкции.и как его выставить на оптимальную величину.Спасибо

Отвечу, что смог отнаблюдать на своём котел, P21 - скорость изменения температуры теплоносителя, отвечает за уменьшение мощности горелки, в случае ...
Pyhesty
07 ноя 2024, 13:31
Форум: Другие вопросы
Тема: Baxi ECO NOVA 24F тактование.
Ответы: 29
Просмотры: 15661

Baxi ECO NOVA 24F тактование.

Интервал 10 минут между включениями горелки позволяет при объёме теплоносителя 50литров в контуре радиаторов (без учёта контура поля) и расходе 6лититров, хотя бы один раз полностью прокачать теплоноситель и распределить энергию по контуру отопления.
За час имеем четыре цикла включения отопления по ...
Pyhesty
07 ноя 2024, 13:30
Форум: Другие вопросы
Тема: Baxi ECO NOVA 24F тактование.
Ответы: 29
Просмотры: 15661

Baxi ECO NOVA 24F тактование.

Добрый день, большое спасибо за ответы.
На всякий случай, так как, возможно, про тактование будут читать и другие, такие же как и я, новые пользователи котла, то напишу к чему пока пришёл, чтобы остальные не совершали моих ошибок. Неконтролируемое перекрытие газа краном и мне не очень нравится, хотя ...
Pyhesty
06 ноя 2024, 15:24
Форум: Другие вопросы
Тема: Baxi ECO NOVA 24F тактование.
Ответы: 29
Просмотры: 15661

Baxi ECO NOVA 24F тактование.


У итальянцев 0-30% это минимум котла (9) кВт.

уверен, что это не проценты, так как при максимальном режиме горелки i07 показывает значение 230, как смогу заснять - пришлю фото. Но это и не пропорциональное значение, скажем, если считать, что 230 соответствует 2.4кВт, то 30 не соответствует 3кВт ...
Pyhesty
06 ноя 2024, 12:42
Форум: Другие вопросы
Тема: Baxi ECO NOVA 24F тактование.
Ответы: 29
Просмотры: 15661

Baxi ECO NOVA 24F тактование.


1. Не очень идея. Лучше P15 до нуля уронить в настройках.

пробовал ((( судя по i07 минимальная мощность 30, ниже он не опускается, хотя явно чувствует, что скорость роста температуры теплоносителя большая и снижает в заводской миниму 30.
3.
Судя по скрину - у вас один из Зонтов стоит?

нет ...
Pyhesty
06 ноя 2024, 03:25
Форум: Другие вопросы
Тема: Baxi ECO NOVA 24F тактование.
Ответы: 29
Просмотры: 15661

Baxi ECO NOVA 24F тактование.

Добрый день, извиняюсь, что в чужую тему.
Наконец, стал счастливым обладателем газа и газового котла. Уже неделю притираемся друг к другу, наблюдаю аналогичную автору ситуацию, при установленной температуре (условно) 35 градусов, быстрый нагрев до 40градусов за 1-2 минуты, потом выключение ...

Перейти к расширенному поиску