07 мар 2025, 11:23
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Конвекционный или конденсационный
Ответы: 42
Просмотры: 14617

Конвекционный или конденсационный

Я не стал рисковать и проложил доп трубу мимо септика в дренажный колодец (который сразу после септика). Как отреагирует септик, из практики, не подскажу.
ramus
06 мар 2025, 21:20
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Конвекционный или конденсационный
Ответы: 42
Просмотры: 14617

Конвекционный или конденсационный

Для эксплуатации конденсационного котла нужно регулярное обслуживание. Если у вас есть рядом грамотный сервис именно по платине, то можно брать. Но я бы начал именно с выяснения наличия специалиста в городе. По конденсационным котлам, ввиду их редкого использования, специалистов кратно меньше.
Сам я ...
ramus
02 дек 2024, 22:02
Форум: Защитное оборудование
Тема: Стабилизатор Штиль SW 500L и Baxi EcoFour 1.14f
Ответы: 54
Просмотры: 56761

Стабилизатор Штиль SW 500L и Baxi EcoFour 1.14f

Bahus писал(а): 02 дек 2024, 10:46Ну да.
Я понял, мы с Вами о разных термостатах говорим. Я про рекомендуемый мною вот этот:
ramus писал(а): 28 ноя 2024, 23:53 энергонезависимый механический термостат (например такой https://ozon.ru/t/ybPrY2D)
ramus
29 ноя 2024, 19:55
Форум: Защитное оборудование
Тема: Стабилизатор Штиль SW 500L и Baxi EcoFour 1.14f
Ответы: 54
Просмотры: 56761

Стабилизатор Штиль SW 500L и Baxi EcoFour 1.14f


Конкретно этот термостат другой конструкции. Ему нужно внешнее питание 220В.

Нет, именно этот обычный механический термостат. Описание там действительно не полное и зачем то в нем написано про 220В что сбивает с толку. Но я видео от покупателя посмотрел, где он жаловался на гистерезис и что ему ...
ramus
28 ноя 2024, 23:53
Форум: Защитное оборудование
Тема: Стабилизатор Штиль SW 500L и Baxi EcoFour 1.14f
Ответы: 54
Просмотры: 56761

Стабилизатор Штиль SW 500L и Baxi EcoFour 1.14f


а вот термостат в другом конце дома остался без электричества

У термостата обычный сухой контакт, то есть он работает на замыкание и там не должно быть потенциала. Важно знать, что у некоторых котлов там присутствует 220В, поэтому провода подключать ТОЛЬКО ПРИ ОБЕСТОЧЕННОМ КОТЛЕ (именно ...
ramus
27 ноя 2024, 20:23
Форум: Другие вопросы
Тема: Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
Ответы: 7
Просмотры: 6251

Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла


После процедуры первого запуска котел...

Да, я явно отдельно не писал, но подразумевал перевод на сжиженный газ в этой фразе.
Да, инструкция в наличии.
Кстати, одна из причин почему взял именно этот котел в том, что перевод на другой тип газа не требует замены форсунок, а делается чисто ...
ramus
26 ноя 2024, 23:27
Форум: Другие вопросы
Тема: Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
Ответы: 7
Просмотры: 6251

Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла

Снова глупость
Не правильно поняли про "факт". Из за этого сделали не правильный вывод.
Факт в том, что котел поработал на горячую воду, закончил и переключился на отопление с явно неоптимальным составом смеси (хотя на ГВС был состав правильный, так как горело ровно), понял это, тут же отключился ...
ramus
24 ноя 2024, 23:45
Форум: Другие вопросы
Тема: Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
Ответы: 7
Просмотры: 6251

Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла


Глупости не говори.

Я зафиксировал факт что произошло и что привело к ошибке Е069 на новом котле. Теперь вопрос в интерпретации этого факта и определения причин ошибки. Поэтому и обращаюсь на специализированный форум к специалистам за советом что мне делать.


можно просто выхлопную трубу ...
ramus
24 ноя 2024, 14:35
Форум: Другие вопросы
Тема: Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
Ответы: 7
Просмотры: 6251

Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла

В старом котле помогало снизить частоту появления Е128 проведением ТО камеры сгорания (после 5 лет эксплуатации примерно два раза в год)
И еще я в причинах Е128 подозревал то, что при подпоре ветра иногда обратно задувает отработанные газы через решетку забора воздуха на коаксиальном дымоходе,
так ...
ramus
24 ноя 2024, 14:27
Форум: Другие вопросы
Тема: Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
Ответы: 7
Просмотры: 6251

Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла

После 11 лет работы заменил старый котел Baxi LUNA DUO-TEC 1.28GA на новый Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 (из-за прогорания теплообменника).
Проверил ошибки, которые были на новом котле при запуске:
C00.E118.=01.000.03.F15.32С - Нормально, Видимо на производстве не дали давление отопления при тесте
C01 ...
ramus
22 ноя 2024, 22:01
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: котел для чисто теплого пола
Ответы: 19
Просмотры: 8208

котел для чисто теплого пола

Судя по Вашим вопросам чувствуется инженерный подход, но отсутствие практических знаний (не хочу обидеть, просто хочу подсказать куда смотреть). Рекомендую посмотреть видео как обычно делаются такие системы. Например, на рутубе есть канал Розанова Александра, где много обучающего видео. Есть еще ...
ramus
22 ноя 2024, 21:14
Форум: Выбор котельного оборудования Baxi
Тема: Baxi Luna Platinum+ 1.32 или Luna Dou-tec E 1.28 под контроллер Zont 2000+ pro
Ответы: 4
Просмотры: 6232

Baxi Luna Platinum+ 1.32 или Luna Dou-tec E 1.28 под контроллер Zont 2000+ pro

По нюансам дымохода. Совет: скачайте инструкцию для котла и там прочитайте (там наиболее полная инфа). Я не спец, но нельзя для конденсационника брать воздух из помещения (как правило проблемы с притоком). Знаю, что так иногда делают и работает, но такой способ не рекомендован производителем. Самый ...
ramus
21 ноя 2024, 22:40
Форум: Поломалось - чинимся
Тема: LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.
Ответы: 14
Просмотры: 2534

LUNA DUO-TEC E 1.24 периодически возникает ошибка 128.

Имею уже 11 лет котел Luna Duo-tec 1.28GA тоже с газгольдером, тоже через инверторный ИБП. Тоже периодически бывает ошибка 128. У меня это показатель, что надо провести чистку камеры сгорания - пропылесосить, продуть, промыть раствором лимонной кислоты теплообменник, промыть слив, проверить зазоры ...